Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mit der Paniktaste des MDT Glastaster eine Szene auslösen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Mit der Paniktaste des MDT Glastaster eine Szene auslösen

    Hallo zusammen,

    ich möchte mit dem MDT Glastaster und seiner Paniktaste eine Szene auslösen. Leider kann ich ja nur Schalten und Wert senden konfigurieren. Daher hatte ich gehofft, das ich die Funktion über eine Logik abbilden kann. Leider klappt das aber nicht.

    Konfiguriert ist die Logik als oder und löst entsprechend Szene 2 aus. Der Eingang 1 ist auf "normal eingeschaltet" konfiguriert und liegt in der gleichen Gruppenadresse wie der Ausgang der Paniktaste. Der Paniktaster ist als Schalten "Ein" senden konfiguriert.

    Leider passiert einfach nichts wenn ich die Paniktaste betätige. Hat jemand einen Tip?

    #2
    Mit "Wert senden" die Szene auslösen.... Musst halt mal schauen, meistens ist der Wert den du Senden musst, die Szenennummer -1

    Kommentar


      #3
      Dank dir, wieder was gelernt!

      Kommentar