Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KNXNeo
    antwortet
    Jetzt muss der dumme Deniz ne Frage stellen: der MDT bietet ja auch eine Hilfsspannung an, die ja nicht angeschlossen ist. Daher dachte ich das Auslesen würde 0 sein, weil er misst wieviel rausgehen! Oder bezieht sich die Spannung auf die Busspannung und nicht auf die Hilfsspannung? Wenn dem so sein muss ich das heute Abend machen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Spannungsversorgung ist am MDT nicht angeschlossen!
    Du hast mich missverstanden. Ich würde die tatsächliche Ist-Spannung auf dem Bus nachmessen.
    Oder in deinem Fall (SV mit Diagnose) aus der STC auslesen per KNX, KO 6 "Spannungsmesswert "

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Spannungsversorgung ist am MDT nicht angeschlossen!
    im Haus sind meine gelben und weißen Kabel leer.
    damals hat der Elektriker keine Muse gehabt (will nicht sagen gepfuscht) und ich hatte keine Ahnung von der Materie

    daher kann ich dir nur den Strom sagen :

    der liegt bei 290-310mA

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Bei "MDT 640mA" und "unerklärliche Fehler" kommt mir noch dieser Gedanke: Busspannung nachmessen!

    Es gab man eine defekte Charge und vielleicht sackt bei dem "Dauerfeuer" der physikalischen Adressierung mit vielen Telegrammen direkt nacheinander die Busspannung gerade soweit ab, daß diese zwei Aktoren Probleme haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Julian: MDT Spannungsversorgung
    https://www.voltus.de/hausautomation...eg-640-ma.html

    MDT STC 640

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Florian,
    nochmals Danke

    hatte zuvor ETS 5.5.2, lief auch nicht

    ich habe derzeit Anfragen bei Hager und KNx.

    Bezüglich Werksreset: geht scheinbar nur über ETS, aber die Programmierung geht ja nicht

    bezüglich Tastenkombi muss ich bei Hager fragen

    Wenn kein toller Vorschlaf von Hager oder KNX kommt, nutze ich das Gerät solange wie es geht, wenn ich eine neue Programmierung benötige, muss ich wohl auf einen Hager TYA624A umsteigen.

    Liebe Grüsse
    Deniz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich habe gerade mit Deniz per Any-Desk zusammen auf den Bus geschaut, es ist wirklich so unlogisch und unerklärlich, wie beschrieben. Beide Aktoren reagieren nicht auf Physikalisch adressierte Kommandos - alles andere wird ordnungsgemäß ausgeführt. Leider gibt es nur eine USB Schnittstelle, so dass wir nicht den Busmonitor betreiben können und gleichzeitig entsprechende Kommandos senden können, aber es gibt auf dem Bus keine sonstigen Fehlermeldungen im Busmonitor.

    Ich würde jetzt den Aktor so lange betreiben, bis die Funktionen nicht mehr reichen, oder aber ein Ersatzgerät neben dem Schreibtisch legen und dann versuchen einen Werksresett zu machen. (Wobei ich noch nicht nachgeschaut habe, ob das oberhaupt richtig geht.) Also für mich ist es ein Fehler in den Jal Aktoren.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Nimm doch mal eine 5.5er ets und leg ein Projekt mit nur den zwei Geräten an und versuche die PA zu übertragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Wie kann ich eine alte Version Downloaden?
    geht das?
    Ich hatte zuvor die 5.5.2, da war das Problem auch!
    macht das dann Sinn?
    Den Link hatte ich genannt, dort gibt es auch den Download. Aber wenn es bei 5.7.2. vorher schon hakte macht es wenig Sinn.

    Zitat von elton Beitrag anzeigen
    Hat deine 640mA Spannungsversorgung einen 24V Ausgang ohne Drossel, hast du eventuell den falschen Ausgang benutzt?
    Er hat ja grundsätzlich Kommunikation, nur diese zwei Geräten desselben Typs reagieren offenbar nicht auf physikalisch adressierte Telegramme.

    Ein Linienkoppler könnte physikalisch adressierte Telegramme blocken, aber KNXneo sagt daß er sowas nicht in der Anlage hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von elton Beitrag anzeigen
    hast du eventuell den falschen Ausgang benutzt?
    macht eigentlich wenig Sinn, weil der Rest des Busses ja ordentlich läuft.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • elton
    antwortet
    Hat deine 640mA Spannungsversorgung einen 24V Ausgang ohne Drossel, hast du eventuell den falschen Ausgang benutzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Wie kann ich eine alte Version Downloaden?
    geht das?
    Ich hatte zuvor die 5.5.2, da war das Problem auch!
    macht das dann Sinn?

    eine Anfrage an Knx habe ich schon gesendet!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zwei Geräte gleichzeitig kaputt ist unwahrscheinlich .... vielleicht sollte man jetzt wirklich mal mit ETS 5.7.2 testen. Download hier:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...280-ETS-v5-7-2

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Danke Volker! Man mag es kaum glauben. Und ich bin auch Naturwissenschaftler (entweder 0 oder 1) aber Fotos lügen nicht

    Vorschlag von oben:
    hatte ich gestern schon
    1.) busklemme ab
    2.) direkte Verbindung zur Schnittstelle
    3.) stromlos

    alles unverändert

    und wie ihr am Linienscan seht , 1.1.13 fehlt auch

    wie gesagt: 2x das gleiche Gerät

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Das ist ja echt so, wie du es beschreibst. Puh. Ich gehe aber eher von einem Problem mit den Aktoren aus, als dass es ein ETS Problem ist.

    Gruß
    Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 16.02.2020, 11:32.

    Einen Kommentar schreiben: