Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen, nochmals Danke für Eure Hilfe. Ich habe mich nun doch (aus Bequemlichkeit und des guten Angebotes) für Hager Aktoren TXA624C entschieden.
    einfach nur umstöpseln und die Menüführung kenne ich

    Telefonat an Hager brachte nur die Aussage, dass keine Garantie drauf ist, weil schon über 5J.

    Ich habe echt kein Bock mehr auf die Aktoren und auch keine Zeit und Muse mich damit zu beschäftigen....dafür bin ich zu viel Laie

    Hat jemand Interesse an den Aktoren zum Basteln und Analysieren?

    Gruss
    KNX Neo

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Danke! Hat jemand eine Enpfehlung ohne Hilfsspannung und richtige Kabelstellung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Ein Unterschied, den ich sehe: der MDT benötigt 230V Hilfsspannung, der Berker 4-fach nicht. Da müsste also der Elektriker ran, um das korrekt anzuschliessen.

    Ansonsten: ich habe in dein Projekt geschaut und du nutzt nur Grundfunktionen, die auch beim MDT vorhanden sind. Das passt also.

    1.1.9:

    ga_1_1_9.png

    1.1.13:
    ga_1_1_13.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Deniz, dein Link ist falsch.

    zur Frage: Funktionsmäßig ja, die Kontakte liegen aber anders am Gerät.


    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Danke Volker,
    also wenn der Aktor den Geist aufgibt, ist eine Kompatibiizät vom vorhandenen
    BERKERBERKER 75314023 KNX Rollladenaktor REG 230 V AC, lichtgrau für 4 AC-Antriebe

    und diesem
    • MDT JAL-0410.02 Jalousieaktor 4TE REG 10A 230VAC

    Gegeben ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Ich denke, die beiden Aktoren benötigen definitiv 30-31V. Nach Telefonat mit Hager, bestätigten Sie mir, dass einige Aktoren "nur mit Hager" SV laufen. Ich denke die laufen alle mit 30-31V, was den Ausschlag geben könnte.

    Ich habe einen Kollegen, der mal bei einem TXA112 nachgemessen hat: Ergebnis 30.9V. Ich bin fester Überzeugung, dass dieses 1V entscheidend ist.
    Nein, so funktioniert das bei KNX nicht. Es gibt eine klare Spezifikation (Gerät muß ab Busspannung 20V funktionieren) und ein zertifiziertes Gerät muß das erfüllen. Angewendet auf deinen Fall: dann sind die Aktoren tatsächlich defekt, wenn sie bei 29V nicht vollständig funktionieren.

    Zur Suche nach einem neuen Aktor: MDT ist sehr reich an Zusatzfunktionen, die man nutzen kann (aber nicht muß).

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    busspannung am besten mit einem voltmeter messen. das brauchst du ja sowieso, wenn du weiter an deiner anlage herumbasteln willst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Vento hat Recht, die Anzeige ist kein Messgerät, maximal als Hinweis zu betrachten um dann zu messen
    Die in der Geräteinfo angegebene Busspannung ist keinesfalls verlässlich, noch nicht einmal als Hinweis. Denn nur wenige Geräte messen tatsächlich die Busspannung und geben diese in der Geräteinfo aus. Ich könnte aus dem Stegreif noch nicht einmal eines nennen. Denn das ist die Ausnahme. Wenn eine Busspannung in der Geräteinfo ausgegeben wird, sollte man davon ausgehen, dass es sich um einen im Gerät fix hinterlegten Wert handelt, der mit der tatsächlichen Busspannung nichts zu tun hat!

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Vento66,
    jetzt zweifele ich wirklich mit mir:
    In der Tat hast Du Recht. Wenn ich mir jetzt noch eine Hager SV für 100Euro zulege, habe ich genau das gemacht was Hager möchte und deren Monopol unterstützt.
    Dann kann ich auch noch 50Euro drauflegen und habe den ersten 4er Aktor.
    Da bin ich für Eure Hilfe dankbar: Welcher 4er Aktor könnte ich denn durch meine bestehenden Berker 75314023 ersetzen.?
    Am besten mit so wenig Fuddelei wie möglich, das heisst gleiche Kabel (oben und unten)
    Ich denke so an
    • MDT JAL-0410.02 Jalousieaktor 4TE REG 10A 230VAC
    • ABB-JRA/S4.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor 4fach
    • GIRA 216000 KNX/EIB Rollladenaktor 4fach 230V mit Handbetätigung
    Danke und liebe Grüße
    Neo



    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann schick den Hager Krempel zurück, mit der Anmerkung KNX ist Standardisiert, und die sollen sich daran halten! Der KNX Standard gibt den Spannungsbereich vor, nicht Hager!. Und 29V sind weit über der Untergrenze... Ich würde aus Trotz keine Hager SV kaufen, sondern funktionierende Aktoren von einem anderen Anbieter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Weil sie verbaut sind und ich es nicht einsehe, funktionierende Jaoulsieaktoren zu tauschen. Ersatz SV braucht man sowieso....
    Aber ich gebe Dir recht.
    Meine nächsten Aktoren, werden sicherlich keine mehr von Hager

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Warum dann überhaupt noch Hager Aktoren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    NEUE ERKENNTNISSE

    Heute kam wie versprochen die neue SV. Eingebaut und prompt 29,91V angezeigt. Danke an MDT

    1. ) Programmiert...Fehlanzeige gleicher Fehler...
    2. ) Nochmal versucht und siehe da: ES FUNKTIONIERT. Beide Aktoren ließen sich programmieren
    3.) .......aber leider genau nur einmal
    Danach habe ich nichts geändert und wollte stolz nochmal sehen wie es läuft - Fehlanzeige

    Meine Vermutung:
    Ich denke, die beiden Aktoren benötigen definitiv 30-31V. Nach Telefonat mit Hager, bestätigten Sie mir, dass einige Aktoren "nur mit Hager" SV laufen. Ich denke die laufen alle mit 30-31V, was den Ausschlag geben könnte.

    Ich habe einen Kollegen, der mal bei einem TXA112 nachgemessen hat: Ergebnis 30.9V. Ich bin fester Überzeugung, dass dieses 1V entscheidend ist.

    Ich werde mir jetzt mir einen TXA112 zulegen, um diesen verfluchten Fehler endlich zu bestätigen.
    Wenn es passt, habe ich ein Ersatzgerät oder die passende SV wenn ich beide Aktoren mal programmieren muss Oder hat jemand da draussen einen günstig abzugeben oder auszuleihen?

    Ich halte Euch allen auf dem Laufenden.

    Liebe Grüße
    Neo

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Sorry habe mich verschrieben:
    normalerweise sollte aber keine SV von 24 auf 20 sinken....da müsste schon was in der Anlage falsch sein...
    ich gebe Bescheid sobald ich die neue MDT habe

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X