Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Rollladen Aktor sendet den falschen Status Glastaster II

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Rollladen Aktor sendet den falschen Status Glastaster II

    Hallo an die Experten!

    Nach viel mitlesen hier im Forum, habe ich erfolgreich meine erste KNX-Implementierung für ein Zimmer umgesetzt. Nun hänge ich an einem Problem, wo mir die Lösung fehlt und bitte Euch um Unterstützung.

    Als Rollladenaktor verwende ich einen MDT JAL-xxUP.02, dieser senden den Status an einen MDT GT II. Durch einen Eingriff meinerseits während der ersten Referenzfahrt ist der Status der Anzeige nun falsch herum im Aktor hinterlegt. Rollladen fährt hoch und runter wie er soll, aber die Anzeige ist 0% wenn er unten ist und 100% wenn er oben ist.
    Eine erneute Referenzfahrt nach Aktualisierung der Applikation und auch Entladen der Applikation des Aktors brachte keine Veränderung. Im Busmonitor kann ich das Sendeverhalten auch verfolgen, Rollladen unten = 0%, oben =100%.

    Wie kann ich den Status im Aktor manuell korrigieren? Eine vollständige Entladung auch mit Adresse geht nicht, weil UP eingebaut, ich komme nicht mehr an den Programmiertaster.

    Danke für Eure Hilfe.
    Michael
    Zuletzt geändert von denonfan; 21.02.2020, 10:08.

    #2
    Du hast vermutlich AUF und AB am Motor vertauscht. Kann man bei deinem Aktor auch in der Applikation tauschen.

    Kommentar


      #3
      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
      Du hast vermutlich AUF und AB am Motor vertauscht. Kann man bei deinem Aktor auch in der Applikation tauschen.
      Vielen Dank für die Anregung, das war die Lösung! Ich habe immer in einer anderen Richtung gedacht, manchmal ist es so einfach...