Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinelpräsenzmelder reagiert nur auf Präsenz

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Steinelpräsenzmelder reagiert nur auf Präsenz

    Hallo zusammen,

    ich habe diverse Steinel Präsenzmelder. Spezifisch bin ich grad dran am Aussenpräsenzmelder Steinel iHF 3d. Ich habe es hinbekommen das er auf Präsenz reagiert und konnte auch Entfernungen etc. parametrieren. Allerdings macht er das nun den ganzen Tag ob nun hell oder dunkel. Wenn es draussen hell ist sollte er natürlich auch kein Licht schalten. Irgendwie bin ich grad so ein wenig am verzweifeln was ich wohl falsch mache..

    Im Anhang habe ich einen Printscreen der KNX Einstellmöglichkeiten der ETS...bei Präsenz Ausgang habe ich bisher die Lampe...aber vermutlich ist es damit alleine nicht getan...muss ich die Gruppenadresse zum Lampe schalten noch irgendwo anders rein, vielleicht bei Dämmerung? Die Lampe soll ja nur bei Präsenz im Dunkeln angehen..

    Vielen lieben Dank und allen schon jetzt ein schönes Weekend!

    Gruss
    Niklas



    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hallo!

    Du mußt das KO3 nehmen, Präsenz wird unabhängig von allem gemeldet soweit ich weiß und ist eigentlich nicht für's schalten vom Licht gedacht.

    Kommentar


      #3
      Hallo Dirk,

      vielen Dank für Dein Feedback :-). Das mit KO3 hatte ich zuerst ausprobiert...dann ging zwar das Licht an, aber nicht aufgrund Präsenz, sondern glaub nur weil es schon etwas gedämmert hat..

      Gruss
      Niklas

      Kommentar


        #4
        KO3 ist schon richtig.

        Du musst im Parameter-Fenster "Ausgang Licht" noch einstellen, dass er helligkeitsabhängig schalten soll (also nur wenn es dunkel ist).

        Wenn derzeit bei dir Licht nur aufgrund von Dämmerung angeht, dann ist der Dämmerungsschalter aktiviert.

        Kommentar


          #5
          Perfekt schein zu funktionieren :-) Jetzt kann doch das Wochenende so richtig anfangen! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe und allen ein schönes und ruhiges Weekend!

          Vielen vielen vielen Dank und Gruss
          Niklas

          Kommentar


            #6
            Wenn es nur eine Lampe ist, geht das, wenn es mehrere Lichtkreise sein sollen ,die bei den unterschiedlichen Entfernungen /Zonen geschalten werden sollen, dann braucht es eine externe Logik die die KOs /GAs passend zusammenbringt.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar

            Lädt...
            X