    Hi Leute,

    leider habe ich in meiner naiven Blödheit ein Update gemacht.

    Ich bin von Version 1.3.6 auf 3.1.4 gegangen.
    Hiefür muss man alle Daten am Gateway löschen und neuinstaallieren.
    Das habe ich mit einem Backup halbwegs Ressourcenschonend umsetzen können.

    Das gewaltige Problem ist, dass seitdem das Ipas Gateway nicht mehr vom KNX Bus angesteuert werden kann und kein Licht mehr im ganzen Haus habe

    Ich kann komischerweise, die Busadresse setzen, neu laden, aber nie die Applikation, oder Phy&Appl machen dann bekomme ich diesen Fehler (siehe Anhang)

    die DCA Applikation habe ich auch geladen.

    Was kann das sein?

    ETS ist auf Stand

    lg
    Vaillan

    Angehängte Dateien

    #2
    Ich kenne mittlerweile den Grund.
    Das Applikationsprogramm im ETS aktualisiert sich nicht.

    Wenn ich die 3.1 Version neu in meine Datenbank hinzufüge habe ich die DCA, aber das alte Gateay datet nicht ab.

    Kann ich das alte Gateway auf die neue Versin bringen, oder muss ich wirklich alles neu programmieren?

    danke
    Vaillan

    Kommentar


      #3
      Mir hat gerade die Firma geantwortet - Support ist übrigens top.

      Was nicht so top ist, es handelt sich tatsächlich um ein komplett neues Gerät in der ETS und muss somit komplett neu programmiert werden.

      Kommentar


        #4
        Das ist doof steht aber auch so in den Release notes.