Guten Abend in die Runde,
als das Problem mit dem Jalousien warum diese wieder hoch fahren, habe ich nun gefunden. Die Wetterstation sendet auf "Beschattung Fassade X" 0%. Da auf Beschattung nur die Jalousien verknüpft sind fahren auch nur die hoch.
Warum die Wetterstation auf "Behanghöhe Fassade X" keine 0% sendet ist mir zwar noch ein Rätsel, aber dann werde ich einfach bei Dämmerung die Beschattung Sperren.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Wetterstation - Jalousie Position anfahren
Einklappen
X
-
Ja da haben wir es wieder, die Anfänger Fehler.
Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit und bedanke mich herzlich bei euch beiden für eure Hilfe.
Habe es jetzt mal angepasst und werde morgen mal schauen ob das Licht aus ist.
Vielen dank noch mal und einen schönen Sonntag euch noch.Zuletzt geändert von altes; 19.04.2020, 19:55.
Einen Kommentar schreiben:
-
genau, Grundlagendes KNX.
Ein KO kann auf genau eine GA schreiben aber eine GA kann mit x KO verbunden werden, und ein KO kann aus x GA Befehle entgegen nehmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aha, 3 GA auf ein sendendes KOZitat von altes Beitrag anzeigenDas KO habe ich mit der GA 1/1/7 (Außenbeleuchtung), GA 3/0/20 (Jalousien/Rollläden OG) und GA 3/0/21 (Jalousien/Rollläden OG) verknüpft. Also ist das KO Dämmerung der Wetterstation mit drei GA verknüpft.
Wie wäre es denn mit EINER GA "Dämmerung" die Du dann auf die KO´s von deinen Aktoren verknüpfst?Zuletzt geändert von Robby; 19.04.2020, 17:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
So habe die Wetterstation mal auf eine andere Spannungsversorgung geklemmt, die 0,2V bleiben.
Danke Robby, ich werde mal deine Parametrierung testen. Bei wir wird ja beim überschreiten des GW eine 1 gesendet. Da ich ja möchte das bei Dämmerung also unter 50 Lux die Außenbeleuchtung angeht die Außenbeleuchtung eingeschaltet wird und die Rollläden runtergefahren werden, ist für mich es logischer bei Unterschreiten des GW eine 1 zu senden. Aber daran sollte es ja wohl kaum liegen, da die Beleuchtung ja eingeschaltet war nur nicht ausgeschaltet wird .
Das KO habe ich mit der GA 1/1/7 (Außenbeleuchtung), GA 3/0/20 (Jalousien/Rollläden OG) und GA 3/0/21 (Jalousien/Rollläden OG) verknüpft. Also ist das KO Dämmerung der Wetterstation mit drei GA verknüpft.Zuletzt geändert von altes; 19.04.2020, 18:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Florian, ja das ist nicht wirklich viel, aber an der außenlinie ist noch nix ausser die Wetterstation. Somit kann es nur sein das die Spannungsversorgung defekt ist. Ich Klemme die gleich mal um und lese die erneut aus.
Aber warum sendet die dann Werte etc ?
Ich würde auch behaupten das die automatische beschsttung die auch von der wetterstation kommt läuft.Zuletzt geändert von altes; 19.04.2020, 16:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigenartig finde ich, dass die Wetterstation eine Busspannung von 0,2 V anzeigt.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi danke hjk und den anderen erst mal für die schnelle Antwort, mit den Rollläden/Jalousien könnte natürlich sein. Ich werde das verhalten heute Abend mal beobachten.
Aber auch die Außenbeleuchtung schaltet nicht ab.
Habe mal ein paar Screenshots von der Parametrierung der Außenbeleuchtung gemacht. Was mich wunder der Dämmerungssensor zeigt in der Diagnose aktiv an obwohl er über 50 Lux misst.
Danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag nochYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 5 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohne Gruppenmonitoraufnahme mit Diagnoseobjekt und Einstellungen für die erweiterten Sperrfunktionen kann man nur raten.
Wenn natürlich vorher die Applikation übertragen wurde und die Position nicht gültig ist, kann das auch mitspielen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die
Wetterstation/Dämmerungssensor sendet wie gewünscht bei ca. 50lux. Das KO ist auch true, die Jalousien/Rollläden haben sich aber nicht bewegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also was ist jetzt zu spät? Das Signal aus der Wetterstation oder die Reaktion darauf vom Aktor?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend Leute,
Erste mal Steeli ich möchte dein Thema nicht übernehmen. Auf dem Bild 5 Kannst du eventuell den Parameter sehen der das bewerkstelligen kann was du möchtest.
"1bit Obejkt für Position anfahren". Wobei es ganz ohne Logik auch nicht gehen wird, da du bei einer 0 nur "fährt auf", "fährt ab" oder "keine Funktion" auswählen kannst. Aber eventuell hilft es dir ja.
Habe nur auch ein Problem mit dem MDT Aktor und einer Gira Wetterstation bei Dämmerung. Wollte hier für nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen, da hier eventuell schon jemand ist der mit bei meinem Problem helfen kann. Ich hoffe es ist in Ordnung.
Zu meinem Problem ich habe eine Gira Wetterstation Plus mit Dämmerungsensor, diesen habe ich auch eingestellt und verknüpft.
1. Schalten der Außenbeleuchtung (funktioniert, zumindest an)
2 Runter fahren der Rolläden/Jalousien (klappt nicht)
Im OG sind die Rollläden jetzt runtergefahren, aber eigentlich viel zu spät und weis nicht ob es eventuell damit zu tun hat das ich noch mal eine Änderung in einem anderen Bereich beim Jalousie Aktor übertragen habe.
Ich habe mal Screenshots gemacht wie ich was verknüpft habe und was ich eingestellt haben.
Es soll Abends Runter und Morgens hoch zumindest für den anfang.
Danke für eure HilfeYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 5 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Begriff "Automatikposition" ist vielleicht etwas irreführend - Denn "automatisch" ist da gar nix.
Man parametriert einfach eine Position für Behang/Lamelle, die bei einer 1 auf das Automatikposition-KO angefahren werden soll, bzw. was bei einer 0 passieren soll.
Ich finde die Automatikpositionen vergleichsweise unnütz und hätte lieber mehr Sperrfunktionen zur Verfügung, wo dann beim Entsperren die Position nachgeführt wird.Zuletzt geändert von trollvottel; 14.03.2020, 12:18.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja MDT, die Automatikpositionen hab ich schon gesehen, kapiere aber nicht ganz wie das funktionieren kann/soll.Zitat von crazyfx Beitrag anzeigenWelcher Aktor?
Die MDT Jalousieaktoren können mit Automatikpositionen direkt Positionen mit 1/0 anfahren.