    Hallo,

    ich möchte mit einem Tater zwei Aktorkanäle gegenläufig ansteuern.

    Genauer gesagt möchte ich bei Tasterbetätigung Aktorkanal 1 einschalten, Aktorkanal 2 soll dabei aus sein.
    Bei nächster Betätigung soll der Kanal 1 ausgeschaltet werden und Kanal 2 mit minimaler Verzögerung aktiviert werden.
    Bei nächster Betätigung des Tasters soll dann wieder Kanal 2 ausgeschaltet werden und Kanal 1 mit leichter Verzögerung wieder eingeschaltet werden.
    Und so weiter....

    Da nur noch ein Taster frei ist, möchte ich das Problem mit dieser einen Taste lösen.

    Hat jemand dafür einen Lösungsansatz?

    Gruss

    Strommesser

    #2
    Einen Kanal als Öffner einstellen, und eine Einschaltverzögerung für beide Kanäle. Beide mit der gleiche GA ansteuern.