Mit einer Logik geht alles zu machen man sollte das aber alles ordentlich durchdenken und nicht alles in eine Logik packen, denn das ist in der ganze KNX-Kette wohl eher das unsicherste Element.
-
Kann ich mit einer Art Logik periodisch den Aktor auschalten, und 5 min sperren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein monostabiles Relais würde zumindest abfallen, wenn die Busspannung (und Kommunikation) ausfällt, während ein Aktor mit bistabilem Relais seine Position behält.
Für die Zwangspause wird man aber irgendeine zusätzliche Treppenlicht-Logik benötigen, die man mit dem Heizsignal aus dem schaltenden 2-Punkt-Regler verknüpft. Komplett sicher gegen Fehlfunktion ist das nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
und wer schaltet dann dem Relais den Strom ab?
was soll da jetzt sicherer sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hab nun nochmal nachgehakt. Es gibt anscheinend offizielle Richtlinien die man im Internet findet, mir aber vom Support nicht genannt werden konnten, dass nach 60 min das Heizband kurz ausgeschaltet werden muss. Wie lange wusste der Support auch nicht.
Hat von euer einer sowas schonmal gehört?
Wäre ein monostabiles Relais besser ? weil wenn Aktor ausfällt dann nicht dauernd geheizt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gast1961 ne ich hab’s ungeschickt formuliert.
der Originalregler der Schlüter DITRA HEAT schaltet das Heizband alle 60 Minuten kurz aus.
nun möchte ich das Heizband über einen Schaltaktor ein und ausschalten. Geregelt über einen MDT Temperatursensor mit einem PT1000 im Boden. Der Originalregler wird nicht nicht verwendet
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie sollen denn Originalregler und Aktor zusammenwirken? Per Aktor externe Stromzufuhr ein/aus und dahinter den Originalregler, oder was ist der Wunsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Originalregler der FBH macht das Heizband alle 60 min kurz aus. Kann ich die Treppenlichtfunktion mit einer 5 minuten Sperre realisieren? oder einfach Treppenlicht + Einschalteverzögerung? Funktioniert dann die 2 Punktreglung noch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Eigentlich sollte so eine Heizung schon dauerstromfest sein oder mit eigenen thermischen Sicherungen geschützt sein, aber nicht ausschließlich über KNX.Zitat von milymat Beitrag anzeigenDann brennt mir doch im schlimmsten Fall das Heizband durch oder?
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Die selbstgestrickten Softwarelösungen kommen und gehen, aber so eine Zeitschaltuhr als Basisfunktionalität würde ich trotzdem in Hardware verbauen. Der Invest ist überschaubar.Zitat von milymat Beitrag anzeigenAlso könnte ich auch über Node Red oder so eine eigene Zeitfunktion realisieren.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
An den Aktor per Treppenhauslichtfunktion eine maximale Heizdauer einstellen und bei Busspannungsverlust und Busspannungswiederkehr AUS schalten.Zitat von milymat Beitrag anzeigenie Zeitsteuerung stürzt ab, also schaltet nicht mehr aus.
Dann müsste da auch noch das Relais verkleben. Wären dann schon sehr viele Eventualitäten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank Gast1961 und Beleuchtfix.
Zur Zeitsteuerung:
Also könnte ich auch über Node Red oder so eine eigene Zeitfunktion realisieren.
Aber nehmen wir:- die eigene Zeitsteuerung geht schaltet die FBH ein
- aufversehen ist eine falsche (zu hohe) Temperatur eingestellt worden
- die Zeitsteuerung stürzt ab, also schaltet nicht mehr aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Volker, stimmt - super Hinweis
, an den feinen Unterschied hatte ich nicht gedacht.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, aber nicht die alte Glas-Bedienzentrale sondern die Bedienzentrale Smart (Glas) oder Bedienzentrale Smart 86 (mit Tasten)Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen... oder MDT Glasbedienzentrale, die hat auch Scahltuhren.
Einen Kommentar schreiben:
-
... oder MDT Glasbedienzentrale, die hat auch Scahltuhren.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: