Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neue Linie hinzufügen - Wie am besten?
Einklappen
X
-
Hallo, da ich keinen Nachteil darin sehe, würde ich diese Hardware Ersparnis natürlich gerne mitnehmen. Und deinem Hinweis folgen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWenn man aber unbedingt PA-ändern möchte, wäre ja noch eine Alternative die Geräte aus der Linie 1.1.x mit auf die neue TP-Hauptlinie 1.0.x zu ziehen.
Dann könnte er sich eine SV und einen LK als HW-Invest sparen.
Ich habe es mal nachgebaut und das ganze sähe dann folgendermaßen aus. Richtig? Sitzt der IP-Router an richtiger Stelle?
topologie_umbau1.jpg
Verzeihung für die krickelige Schrift, habe das beste gegeben mit meinem Trackpad im liegen
.
Schönen Sonntag!
Einen Kommentar schreiben:
-
Na da isser! Hab schon den ganzen Tag auf den Post gewartet..
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist so natürlich Top Topologie, sehr ordentlich.
Wenn man aber unbedingt PA-ändern möchte, wäre ja noch eine Alternative die Geräte aus der Linie 1.1.x mit auf die neue TP-Hauptlinie 1.0.x zu ziehen.
Dann könnte er sich eine SV und einen LK als HW-Invest sparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die einzigen PA zum ändern sind doch nur der HS, der G1 und der IP Router.... so vorsichtig kann man doch nicht arbeiten....Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenDann werde ich dies nun in die Tat umsetzen und vorsichtig nach und nach die pysikalischen Adressen der Geräte ändern
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, richtig. Darum fragte ich ja nach dem Zweck deiner Aufteilung. Wenn du diese Sorge hast, dann hilft der LV nicht.Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenVielleicht an einem Beispiel erklärt. Ich gehe den Weg und setze einen Linienverstärker ein. Diese Linie ist von Außen frei zugänglich. Nun könnte doch ein Fremder z.B. eine USB Schnittstelle an diese Linie anhängen und hat Zugriff auf den gesamten Bus. Ist das richtig?
Deine neue Topologie sieht für mich richtig aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe die gewünschte Topologie nun einmal in einem neuen Projekt simuliert und das ganze schaut nun so aus:
topologie_umbau.jpg
Die ETS5 hat erst einmal nichts an diesem Aufbau angemahnt.
Dann werde ich dies nun in die Tat umsetzen und vorsichtig nach und nach die pysikalischen Adressen der Geräte ändern.
Vielen Dank für eure Hilfestellung und das Wissensupdate in Sachen Topologie.
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo 6ast,
wenn ich die Erweiterung über einen Linienverstärker mache, dann kann ich doch theoretisch von dieser Linie aus "programmieren" oder?
Vielleicht an einem Beispiel erklärt. Ich gehe den Weg und setze einen Linienverstärker ein. Diese Linie ist von Außen frei zugänglich. Nun könnte doch ein Fremder z.B. eine USB Schnittstelle an diese Linie anhängen und hat Zugriff auf den gesamten Bus. Ist das richtig?
Natürlich sollte man bei einer Außenlinie möglichst zusehen, dass die Busleitung schwer zu erreichen ist, aber ich möchte es gerne verstehen.
GrußZuletzt geändert von Poeschie; 17.04.2020, 13:42.
Einen Kommentar schreiben:
-
Für den Vorschlag von Micha ist das so.Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenNoch einmal zur Sicherheit. In Summe habe ich dann also 3 Spannungsversorgungen und 2 TP Linienkoppler oder?
Vielleicht sollte man nochmal schauen, was du eigentlich bezwecken möchtest mit der zusätzlichen Linie. Mit der Filterung ist's ja so eine Sache, wenn man sowieso eine Visu hat und entsprechen viele GA linienübergreifend verfügbar sein sollen. Die galvanische Trennung könnte man auch mit einem LK als Linienverstärker innerhalb der 1.1.x realisieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, vielen Dank für die Instruktionen! War mir irgendwie unsicher ob ich wirklich 2 TP Linienkoppler für mein Vorhaben benötige.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Noch einmal zur Sicherheit. In Summe habe ich dann also 3 Spannungsversorgungen und 2 TP Linienkoppler oder?Zuletzt geändert von Poeschie; 17.04.2020, 12:15.
Einen Kommentar schreiben:
-
- bestehenden IP Router als 1.0.0 in die Hauptlinie. Die Bereichslinie wird dann IP mit den HS und dem G1 (0.0.x)
- die jetzige Hauptlinie wird TP mit einer eigenen SV
- TP LK für die 1.1
- TP LK für die 1.2
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Weg über einen weiteren IP-Router wollte ich eigtl. vermeiden. Was müsste ich tun, um die neue Linie über einen TP Linienkoppler einzubinden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau ... weil die übergeordnete Linie 1.0 vom Typ IP ist benötigst du keinen TP-TP Koppler, sondern einen IP-TP Koppler = IP Router.
Einen Kommentar schreiben:
-
Neue Linie wäre dann z.B. die 1.2 mit IP Router als 1.2.0. Dazu natürlich eine SV für die Linie 1.2.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: