Das stimmt vollkommen. Hast recht, habe auch so naher überlegt. Ohne z.B. EDOMI wird es nicht weiter gehen. Für mich sinnvoll wird weil am EG neben Straße währe Dämmerungszeit runterfahren und "auf" selber nach aufstehen drücken oder so.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktor und Wetterstation automatische Beschattung
Einklappen
X
-
du wirst auch seh bald feststellen, das morgens der Faktor Helligkeit allein kein guter Wert ist, im Sommer geht nämlich die Sonnen ganz schön früh auf. Da kommt dan nich die Zeit mit irgend einer Logik dazu.Hat funktioniert ja allerdings erst morgens beim hochfahren.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde für die automatische Beschattung bei Sonne immer dieses Tutorial empfehlen. Vorausgesetzt man hat einen MDT Jalousieaktor.
https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...eschattung.pdf
Die Beschattung im Jalousieaktor ist weitaus umfangreicher als die Beschattung in der Wetterstation.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Hat funktioniert ja allerdings erst morgens beim hochfahren. Ich hatte noch einen Fehler gemacht mit den Gruppen Adressen. Ich hatte das Jalousien auf und ab von der Wetterstation jeweils in schalten der einzelnen Rollladen reingeschoben. Danach ist mir aufgefallen das ich ja eine separate Gruppen Adresse mit allen Rollladen und dem Jalousie auf und ab anlegen muss. Sie sind dann brav alle wie eingestellt morgens hochgefahren.
Die Beschattung am Tag ist als Nächstes dran.
Einen Kommentar schreiben:
-
ist für heute Abend vorhergesagt, einfacher zu testen als Temperaturabhängigkeitenund warte auf die Dämmerung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja vielen Dank erstmal. Ich hab gar nicht verstanden, dass die Automatikfunktion der Beschattung bei Hitze dient und ich rauf runter mit der Dämmerungsfunktion machen kann.
Ich hab das jetzt erstmal angepasst und warte auf die Dämmerung.
Dank an alle
Einen Kommentar schreiben:
-
Und warum überhaupt eine Automatikfunktion für abends runterfahren und morgens wieder hoch? Die Dämmerungsfunktion kann ja direkt Auf/Ab auf die Zentralfunktion des JAL oder eine GA mit gezielt verknüpften JAL-Kanälen senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast vollkommen Recht, die Einstellungen stehen auf 40.000 lux. Also umstellen auf Dämmerungswert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach sie Sc hwellwerte die ich jetzt eingestellt habe sind wirklich 35x1000 und 40x1000 Lux. Das erklärt schonmal etwas. Ich versuche es mal mit dem Dämmerungswert. ist sinnvollerZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenVerstehe ich das richtig, dass es nicht um den Sonnenschutz geht, sondern um Nachts?
Für diese Funktion solltest du lieber den Dämmerungswert nehmen, weil du gar nicht so kleine Werte abfragen kannst.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe ich das richtig, dass es nicht um den Sonnenschutz geht, sondern um Nachts?Zitat von Grims Beitrag anzeigenJetzt möchte ich simpel, dass abends die Rollladen runter gehen die automatisch fahren sollen und morgens hoch.
Für diese Funktion solltest du lieber den Dämmerungswert nehmen, weil du gar nicht so kleine Werte abfragen kannst.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Dir ist schon klar, dass nur die erste eingetragene Gruppenadresse gesendet wird?Zitat von Grims Beitrag anzeigenJa is korrekt hab Süd West und Ost als Automatikposition 1 2 und 3. Je nach Rollladen wähle ich dann die Fassade. Es gibt aber Gruppenadressen zu allen 3 Automatikpositionen
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sagt die Gruppenmonitoraufnahme mit aktivierter Diagnose?
Ist eine Sperre aktiv?
Die Enstellungen setzen voraus, dass die Position vor Schließen ganz oben ist und über Nacht keine andere Telegramme Positionstelegramme kommen, sonst wird Automatik 0 nicht ausgeführt.
Das zyklische Senden sollte abgestellt werden. Sonst fährt man per Hand nach oben und die Automatik nach 5 min wieder runter.
Ich würde die Telegramme Ein/Aus in der Wetterstation drehen und auf Zentral Auf/Ab legen. Aber die Anforderungen sind sehr unterschiedlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja is korrekt hab Süd West und Ost als Automatikposition 1 2 und 3. Je nach Rollladen wähle ich dann die Fassade. Es gibt aber Gruppenadressen zu allen 3 Automatikpositionen