    #16
    Darum die Frage nach den Fotos ... wir hatten schon Fälle, wo Gira einen Aufkleber mit den Belegungen falschrum angebracht hatte

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      ich habe genau das gleiche Problem, nur ich benutze den MDT IP router (SCN IP100.03), der keine separate Hilfsspannung benötigt. Den kann ich problemlos programmieren und ETS erkennt das Gerät, wenn das sich im Programmiermodus befindet. Allerdings kann ich keins der anderen Geräten oder Aktoren (alle von MDT) erreichen oder programmieren. ETS "sieht" sie auch nicht mehr, wenn sie sich im Programmiermodus befinden.

      Info: Ein Linienkoppler ist auch im Spiel. Nicht mal der kann programmiert werden, obwohl er mit den Standardeinstellungen betriebsbereit sein sollte.

      Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte?

      Viele Grüße,
      Georgios

      Kommentar


        #18
        gkekas


        Bei einem Linienkoppler werden zwei KNX SVs mit je einer Drossel auf jeder Seite des Linienkopplers benötigt... zum ersten Fall sehe ich aber ganz geringe Parallelen...