Hallo Forum,
der ABB Jalousie-/Rolladenaktor gibt einen 2 Byte Wert auf den Bus, in dem der aktuelle Status eines Aktorkanals in dem Wert enthalten ist.
Die 2 Bytes dieses Werte zerlege ich in Edomi mit dem LBS 19000049 (2 Byte punktgetrennt -> 16-Bit). Das funktioniert auch wunderbar.
Allerdings sind diese Werte nicht sinnvoll - oder ich verstehe es nicht, die Information richtig zu interpretieren.
Mich interessiert, ob der Aktorkanal gerade AUF- oder AB fährt.
Laut ABB Handbuch sind dafür die Bits 10 bzw. 11 vom High Byte des 2 Byte Wertes verantwortlich.
Bei mir sind bei Abwärtsfahrten aber immer beide Bits (10 und 11) auf 1 gesetzt - was ja eigentlich nicht sein darf.
Folgende 2 Byte Werte bekomme ich:
Fahrt AUF: 10.24
Fahrt AB: 15.36
Ich habe bisher keine Motoren angeschlossen da ich noch bei den Vorbereitungen bin und auf einem Testbrett arbeite. Daher ist die automatische Fahrzeitermittlung auch abgeschaltet und feste Fahrzeiten eingetragen.
Könnten mir einige von Euch, die auch diesen ABB Aktor haben, mal ihre Werte für AUF- bzw. AB Fahrten mitteilen?
Vielen Dank und viele Grüße
Piet
der ABB Jalousie-/Rolladenaktor gibt einen 2 Byte Wert auf den Bus, in dem der aktuelle Status eines Aktorkanals in dem Wert enthalten ist.
Die 2 Bytes dieses Werte zerlege ich in Edomi mit dem LBS 19000049 (2 Byte punktgetrennt -> 16-Bit). Das funktioniert auch wunderbar.
Allerdings sind diese Werte nicht sinnvoll - oder ich verstehe es nicht, die Information richtig zu interpretieren.
Mich interessiert, ob der Aktorkanal gerade AUF- oder AB fährt.
Laut ABB Handbuch sind dafür die Bits 10 bzw. 11 vom High Byte des 2 Byte Wertes verantwortlich.
Code:
High Byte Bit 8: Antriebsfehler (keine Stromerkennung bei angesteuertem Antrieb, nur bei Geräten vom Typ JRA/S x.y.5.1) Telegramwert 0: kein Fehler Telegramwert 1: Fehler Bit 9: Antrieb in Bewegung bzw. Relais steuern Antrieb an Telegramwert 0: nein Telegramwert 1: ja Bit 10: Antrieb dreht AB bzw. Relais steuern Antrieb in AB-Richtung an Telegramwert 0: nein Telegramwert 1: ja Bit 11: Antrieb dreht AUF bzw. Relais steuern Antrieb in AUF-Richtung an Telegramwert 0: nein Telegramwert 1: ja
Folgende 2 Byte Werte bekomme ich:
Fahrt AUF: 10.24
Fahrt AB: 15.36
Ich habe bisher keine Motoren angeschlossen da ich noch bei den Vorbereitungen bin und auf einem Testbrett arbeite. Daher ist die automatische Fahrzeitermittlung auch abgeschaltet und feste Fahrzeiten eingetragen.
Könnten mir einige von Euch, die auch diesen ABB Aktor haben, mal ihre Werte für AUF- bzw. AB Fahrten mitteilen?
Vielen Dank und viele Grüße
Piet
Kommentar