Danke für die Antwort!
Wegen "Ringbildung" hatte ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte: Ob ich alle Rauchmelder in den verschiedenen Geschoßen an EINE lange Leitung lege, indem ich ein Ende von Geschoß 1 mit einem Ende von Geschoß 2 verbinde und das andere Ende von Geschoß 2 mit einem Ende von Geschoß 3. Aber die Situation ist etwas anders als gedacht:
Ich habe nachgesehen. Zwei Dinge habe ich oben falsch angegeben:
- Es ist wirklich eine 2x2 Draht Leitung, also 4 Adern.
- Von jedem RWM-Platz gehen zwei Leitungen in den Technikraum. Das ist wohl wirklich so. Warum ist mir nicht klar.
Meine Ziele:
1) Wenn irgendein Melder Rauch erkennt, sollen alle Alarm schlagen.
2) Das Alarmsignal soll auch in den KNX-Bus. Ich brauche im Bus aber nicht die Info, WELCHER Melder Rauch detektiert. Sondern nur Alarm an sich, damit dann das Licht angeht und die Rollläden hoch.
Und ich will möglichst mit EINEM KNX-Modul auskommen, um Kosten zu sparen.
Habe ich richtig verstanden, dass ich die beiden freien Adern für den KNX-Bus nehmen kann und diese ans KNX-Modul im RWM anschließen?
Aber was passiert mit den ganzen Drähten/Leitungen der RWM im Technikraum, um meine Ziele zu erreichen?
Danke!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
mehrere Dual Q, mit Draht verbunden, ein KNX-Modul
Einklappen
X
-
Bist du dir sicher, dass die Leitung nur zwei Adrig ist? Üblicherweise nimmt man hierfür Brandmeldekabel, das ist vereinfacht gesagt das gleiche Kabel wie das für KNX (abgesehen von Farbe und Prüfspannung/Isolationsstärke). Und das hat 2 DA, also 4 Adern. Da könntest du also zu einem Beliebigen (idr. 1. in der Kette) auch KNX schalten.
Alternativ eine extra KNX Leitung zu einem Rauchmelder, den du per Kabel gut erreichen kannst.
Es gibt keinen Vorteil einer Ringleitung (die du ohnehin als offenen Ring lassen solltest, außer es ist explizit ander spezifiziert). Lieber mehrere Äste, damit beim Kabelbruch noch ein Teil funktioniert. Denn dieses System ist nicht selbst überwachend - sprich du merkst erst wenn es brennt, dass einer/viele Melder nicht mehr Bestandteil der Kette sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
mehrere Dual Q, mit Draht verbunden, ein KNX-Modul
Hallo!
Vorweg: Ich bin noch sehr neu in der Materie. Ich habe hier einiges gelesen, aber bin immer noch nicht recht schlau geworden zu dem Thema:
Ich habe haben einen Neubau mit drei Stockwerken. In jedem Stockwerk sind Rauchmelder vorgesehen. Die RWM-Plätze sind etagenweise ringförmig mit rotem Zweidraht-Kabel verbunden, die beiden Enden eines jeden Stockwerks enden im Technikraum. Also insgesamt sechs rote Kabelenden im Technikraum. Im Technikraum sind auch die Aktoren, Binäreingange etc.
Nun will ich an jedem RWM-Platz einen Gira Dual Q haben. Zudem soll, falls es brennt, das Alarmsignal auch in KNX eingebunden werden.
Bisher habe ich verstanden, dass im Grunde nur ein RWM mit KNX-Modul ausgetattet werden muss. Aber an den RWM-Plätzen ist nur das rote Kabel, kein KNX-Kabel. Wie bekomme ich also die RWM ins KNX eingebunden?
Muss ich dafür im Technikraum, wo die KNX-Bus-Verbindung leicht realisierbar ist, einen RWM mit KNX-Modul installieren? Und sollten die roten Kabelenden der Stockwerke im Technikraum so verbunden werden, dass ein großer Ring fürs ganze Haus entsteht?
Bevor jemand Panik bekommt, dass ich ob meiner Ahnungslosigkeit besser nicht selbst Hand anlegen sollte: Die Installation der RWM und das ggf. Verbinden der roten Kabel soll schon der Elektriker machen. Aber ich will mich erstmal informieren, was denn möglich ist, und es verstehen. Damit ich verstehe, was der Elektriker denn nun macht. Und damit ich was entgegen kann, falls er mir für jeden RWM ein KXN-Modul verkaufen will.
Danke!!!