    Hallo zusammen ich bin neu hier.
    Bin auf folgendes Problem gestossen, ich möchte die Bereichslinie IP basiert machen, dabei bin ich folgendermassen vorgegangen ich setze für die Bereichskoppler IP/TP Router von ABB ein und für die Linien Koppler TP/TP von ABB.
    Bei der Projekteröffnung habe ich angegeben, dass die Backbonelinie IP ist, dann habe ich ein Objekt abgelegt und im UG eine HV eingefügt und wollte dort den IP Router (Koppler IP/TP) mit der Adresse 1.0.0 einsetzen, hat soweit auch funktioniert, zusätzlich möchte ich in die HV einen Linienkoppler (TP) einsetzen, mit der Adresse 1.1.0 dabei kommt beim Einfügen des Geräts immer die Fehlermeldung "das Gerät LK/S4.2 ist nicht kompatibel zu dem Medientyp der Linie" wo liegt hier mein Fehler?

    Gruss

    Philipp

    #2
    Bereich 1 hat Medientyp TP?
    Linie 1.1 hat Medientyp TP?

    Kommentar


      #3
      Ja richtig, aber die Bereichskoppler sind primärseitig über IP verbunden.

      Kommentar


        #4
        Lege den Koppler erst in die richtige Topologie und dann erst in deine UV

        Kommentar


          #5
          Und wie funktioniert dies?`Sry für die Frage.

          Kommentar


            #6
            topologie.PNG

            Kommentar


              #7
              Irgendwie bekomme ich immer noch eine Fehlermeldeung, obwohl die die Linie 1.1 auf TP eingstellt ist.

              KNX1.PNG
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Lösche mal den Router raus und stelle den Bereich auf TP ... siehe Bild ...


                abb router.PNG


                füge danach den LK hinzu und dann denn IP Router

                Kommentar


                  #9
                  So funktioniert es, jedoch kan ich die Hauptlinie nicht mehr auf IP zurückstellen, ansonsten werden die LK wieder entfernt.

                  Kommentar


                    #10
                    KNX2.PNG

                    Kommentar


                      #11
                      KNX3.PNG

                      Kommentar


                        #12
                        Warum willst du die Hauptlinie denn auf IP umstellen? Bei deinem Ansatz muss es so sein:
                        Backbone = IP
                        Hauptlinie = TP
                        Unterlinie = TP

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigen
                          So funktioniert es, jedoch kan ich die Hauptlinie nicht mehr auf IP zurückstellen, ansonsten werden die LK wieder entfernt.

                          gut, dass die ETS aufpasst ... denn dein Vorhaben wäre ja auch Quatsch!

                          Kommentar


                            #14
                            Besten Dank für eure Hilfe, dann habe ich da etwas falsch verstanden, ist die Backbonelinie im ETS auch irgenwo ersichtlich? Sprich kann ich diese in einem Projekt anpassen?

                            Kommentar


                              #15
                              Guckst Du oben im Topologie Fenster... der oberste Knoten!