- Wenn du nur 3 Adern vor Ort hast bleibt mal nur die zentrale Variante (abgesehen von HUE & Co.).
- Da der Querschnitt auch fixiert ist, musst du mal nachrechnen ob eine zentrale 24V Installation überhaupt sinnvoll möglich ist.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Umrüstung 230 V LED auf 24 V möglich ?
Einklappen
X
-
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch halte mich an die Dial Vorgabe und verwende ein 5x dafür. Ist ja kein SELV sondern PELV. Wenn die Geräte Switchdimm können ist es ein guter Indikator. Auf die Schnelle finde ich dazu aber nichts im Datenblatt, ergo, go to Meanwell.
Meanwell:
"DALI input can only connect to DALI bus otherwise if you connect with 230Vac, the DALI circuit will burn and cannot work anymore. "
Lunatone:
"Prinzipiell sind die Geräte gegen Überspannungen an den DALI Klemmen geschützt. "
MDT:
"...die Dali Seite ist zur 230V Seite galvanisch getrennt. "
Bei MDT bin ich mir nicht sicher, ob er meine Frage richtig verstanden hat. Heißt galvanisch getrennt sicher gegen Überspannung?
- Likes 2
Kommentar
-
Zitat von madex Beitrag anzeigenMeanwell:
"DALI input can only connect to DALI bus otherwise if you connect with 230Vac, the DALI circuit will burn and cannot work anymore. "Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Ich bin jetzt nicht so überrascht ... die DALI Betriebsspannung ist nun mal 16V und PELV bedeutet noch lange nicht 230V-fest.
Daß einzelne EVG zusätzlich Switchdim-Modus als alternative Installationsart (anstatt DALI) können bedeutet doch noch lange nicht, daß man einfach mal 230V auf beliebige Geräte am 16V DALI-Bus geben darf.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDaß einzelne EVG zusätzlich Switchdim-Modus als alternative Installationsart (anstatt DALI) können bedeutet doch noch lange nicht, daß man einfach mal 230V auf beliebige Geräte am 16V DALI-Bus geben darf.
Das Gateway im Verteiler könnte man aber vielleicht durch nen Überspannungsschutz schützen
Zitat von madex Beitrag anzeigenMDT
"...die Dali Seite ist zur 230V Seite galvanisch getrennt. "Zuletzt geändert von ewfwd; 29.05.2020, 19:21.
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenUnd 5adriges NYM mit 2 schwarzen adern und einem braunen dürfte auch noch hier und da verbaut sein.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenHeißt das jetzt dass der Ausgang am MDT Gateway zumindest SELV erfüllt?
Kommentar
-
Zur Info, die MDT DALI GWs haben einen Überspanungsschutz für den DALI Bus. Ein Falschanschluss zerstört das GW nicht. Allerdings können die EVGs zerstört werden. Manche EVGs halten das aus, andere nicht.
Der DALI Bus ist immer FELV und nicht SELV, hat also eine galvanische Trennung nur mit Basisschutz.Zuletzt geändert von hjk; 30.05.2020, 09:15.
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann wird Dali sw/sw
Heute werden schwarz und grau für Dali benutzt welche Farben man aber auch für L2 und L3 benutzen würde.
Geh ich also davon aus dass ich die Leiter die ich für L2 und L3 nutzen würde für Dali verwende käme dabei der braune und der zweite schwarze raus. Zumindest wäre das nachzuvollziehen wenn man es 1:1 übertragen würde.
Praktischer wäre dennoch die schwarzen für Dali zu benutzen, eine feste Regel gibts aber nicht meines Wissens.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenZur Info, die MDT DALI GWs haben einen Überspanungsschutz für den DALI Bus.
Also bei 230V auf dem Dali Bus würde die Spannung dann 230V betragen oder bricht sie zusammen?Zuletzt geändert von ewfwd; 29.05.2020, 20:34.
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenWürde dieser Schutz nicht den kompletten Bus schützen eigentlich wenn er auf den Bus wirkt?
Man kann natürlich auch L2 und L3 mit 400V anschließen, dann geben mit Sicherheit alle Geräte Rauchzeichen.
Ist natürlich außerhalb jeder Garantie. Auch die 230V sollte man besser vermeiden.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenWie soll das gehen? Die Geräte, die 230V vertragen überleben und die, die es nicht vertragen geben Rauchzeichen.
Mal eine Ader vertauscht kann dennoch vorkommen. Soll ja auch Azubis geben beispielsweise oder auch der Elektriker ist mal unachtsam. Wenn er dann 50 EVGs wegschmeißen kann find ich da bisschen dumm gemacht vom Hardwareaufbau. Wenn Dali mit im 5adrigen Kabel läuft gibts aber sowieso nur eine Phase, also 400V recht unwarscheinlich.Zuletzt geändert von ewfwd; 29.05.2020, 20:49.
Kommentar
Kommentar