Ganz kurz reaktiviert das Ganze hier. S3 Bus Leitung nach Spezifikation und KXN Leitung nach Spezifikation in einem gemeinsamen Leerrohr ist aber möglich, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, Du gibts Geld aus für eine hochwertige Alarmanlage und dann pfuscht der Eli mit den Kabeln?
Bei einem Bussystem tut man gut daran, sich genau an die Richtlinien des Herstellers (oder so vorhanden der Norm) zu halten. Schliesslich möchte man, dass das Zeug dann auch zuverlässig läuft. Ausserdem ist das von ABB vorgegebene Kabel auch noch günstiger als ein CAT7-8. Also was soll der Krampf??
Sag (oder noch besser schreib) dem Eli dass Du bei der Alarmanlagenverkabelung auf die von ABB vorgegebenen Kabeltypen bestehst!
Tut es nicht und ist auch irrelevant ob es die Verdrahtung vereinfacht. Die korrekte Funktion ist gefordert und die kann Dir Dein Eli nicht garantieren.Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenSorry, Eli sagt es passt und vereinfacht die Verdrahtung
Okay, aber maximal 3x die selbe dumme FrageZitat von Pyrate Beitrag anzeigenAußerdem vergesst bitte nicht, dass das hier das Einsteiger Forum ist. Eine gewisse Nachsicht mit dummen Fragen kann man erwarten ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, Eli sagt es passt und vereinfacht die Verdrahtung, da das Cat 7 8-adrig ist und man so das reihenweise anschließen so vereinfacht...Zitat von concept Beitrag anzeigen
Hast du meinen dezenten Hinweis in Post #7 überlesen?
was erwartest du eigentlich für antworten von uns? Sowas wie: „steht zwar ganz anders im Handbuch aber ich kann dir garantieren, dass es so auch geht?“
So kam ich drauf, daher die Nachfrage hier. Außerdem vergesst bitte nicht, dass das hier das Einsteiger Forum ist. Eine gewisse Nachsicht mit dummen Fragen kann man erwarten ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenIch hab noch eine Nachfrage zu diesem Thema...
Hast du meinen dezenten Hinweis in Post #7 überlesen?
was erwartest du eigentlich für antworten von uns? Sowas wie: „steht zwar ganz anders im Handbuch aber ich kann dir garantieren, dass es so auch geht?“
Zuletzt geändert von concept; 15.07.2020, 22:47.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Vergleich mal die Querschnitte von 4x2x0,8 und Datenleitungen. Kann gehen, muss nicht...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab noch eine Nachfrage zu diesem Thema: Könnte man auch ein LAN (Cat 7) Kabel verwenden oder geht das gar nicht? Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenHäufig nimmt man für Alarmanlagen einfach ysty in grau 4x2x0,8...
Das gibt abb auch so vor! Grüne kabel verwenden würde technisch gehen, ist aber nicht sinnvoll. Ich würde nur grau nehmen, die kabel sollen sich von der restlichen hausinstallation nicht unterscheiden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Häufig nimmt man für Alarmanlagen einfach ysty in grau 4x2x0,8 und macht damit 2-3 Stränge. Alternativ wäre z.b. lila möglich: https://www.voltus.de/?cl=details&an...0263118721e827https://www.voltus.de/?cl=details&an...0263118721e827
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe für S1 und S3 einfach graues Kabel derselben Spec wie KNX-Kabel verwendet (an S3 hängt nur das Bediengerät). Alles in grün würde ich nicht machen. Es soll auch noch andere Farben geben. Grau war für mich halt einfach zu beschaffen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht um eine Alarmanlage. Wenn du dir hier nicht sicher bist, aus dem Handbuch nicht schlau wirst und zB von Abschlusswiderständen noch nie gehört hast, würde ich dringend zu fachlicher Unterstützung raten.Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenOh sh*t: Lese ich das richtig?
Persönlich bin ich der Meinung, dass man zB mit Licht ruhig etwas spielen und probieren kann, bei der Alarmanlage sollte man sich sehr sicher sein oder von Fachpersonal einbauen lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja.Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenDer S-Bus 3 ist für die Bediengeräte und diese müssen schön in reihe angeschlossen werden.
Aber wir können Dir hier wirklich nicht das ganze Handbuch (das die ganzen Basics recht gut erklärt) vorlesen. Also
Und wenn dann noch spezielle Fragen sind, helfen wir gerne...
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh sh*t: Der S-Bus 1 der ABB GM A ist für Melder/Sensoren und kann wie KNX verkabelt werden (gleiche Topologie). Der S-Bus 3 ist für die Bediengeräte und diese müssen schön in reihe angeschlossen werden.
Lese ich das richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, welches Kabel? Ich fände ein (zumindest farblich) unterschiedliches zum KNX gut.
Einen Kommentar schreiben:
-
In der Anleitung ist das auch geklärt. Es wird empfohlen einen Anschluss für Bediengeräte/elektronische Schlüssel zu verwenden und einen für die Sensoren.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: