Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS friert beim Programmieren der Applikation ein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS friert beim Programmieren der Applikation ein

    Hallo
    Seit heute friert mir ständig das ETS Programm ein (5.7.4) Immer dann wenn ich die Applikation übertrage bleibt der grüne Balken relativ früh einfach stehen. Kann es nicht abbrechen muss dann ETS über den Taskmanager beenden.
    Allerdings habe ich heute auch den MDT IP Router mit einer aktuellen Firmeware bespielt weil ich NTP Probleme hatte. Ebenfalls habe ich einen neue Switch in Betrieb.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gib es in der ETS ein Log oder Error File?
    Grüße

    #2
    Zitat von Steeli Beitrag anzeigen
    Gib es in der ETS ein Log oder Error File?
    Ja, in %localappdata%\KNX\ETS5\Log.

    Welche Verbindung hast du in der ETS eingestellt: USB? Tunneling? Routing?
    Ansonsten lass mal den Gruppenmonitor mitlaufen um zu sehen, ob auf dem Bus noch Action ist.

    Kommentar


      #3
      Hallo, habe das gleiche Problem. Konnte noch ein Gerät programmieren, sofort danach das nächste -> ETS friert ein.
      Habe aber keinerlei Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen.
      Kill per taskmanager (mehrfach) gleicher effekt; auch bei anderen geräten (hier allerdings versucht es die ETS etwas länger und reagiert auch noch)...
      ETS: 5.7.4
      Ich habe Zennio Endgeräte.

      Im Log sehe ich: WARN Knx.Ets.Hawk.NetworkFacade - ReadProperty(1.1.43, 5/5, PDT=0, 1...1) failed: Trying to read non-existing or protected resource (memory or property) (Telegram: c2 APciPropertyValueRead_req -> 1.1.43 - (S=7) ObjectIndex=5 PropertyId=5 NumberOfElements=1 StartIndex=1)

      Das problem: bin mitten in der Umstellung meiner Heizungsverdrahtung und jetzt komme ich nicht weiter...

      Danke!


      Edit:
      weiterer Versuch:
      WARN Knx.Ets.Sdk.DataProvider.ApplicationProgramData - Segment M-0071_A-4511-14-A1F1_RS-04-00000: Only 484975 byte of data, extending to segment length=488448
      2020-11-10 13:23:49,700 [15] INFO Falcon.CO-TransportLayer - Connection closed by target

      Ideen?

      Edit: Habe das gerät zurückgesetzt. Applikation konnte danach wieder programmiert werden.
      Zuletzt geändert von Jimmycd; 10.11.2020, 13:31.

      Kommentar

      Lädt...
      X