SELV Signalleitung neben 230V im Verteiler - Welcher Leitungstyp
Einklappen
X
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Nee, bei den Binäreingängen ist keine 10A Sicherung oder sowas vorgeschrieben.
Dann müsste es eine Angabe Max. zulässige Absicherung geben, ist aber nicht der Fall.
Die 230V Eingänge sind ja genau für solche Zwecke ausgelegt.
Aber sind doch 10A Sicherungen eingezeichnet in der Skizze
MUSS denn bei dem BE für potfreie Kontakte das ganze zwangsweise SELV sein? Mal angenommen ich würde es in FELV betreiben wollen?Zuletzt geändert von ewfwd; 11.06.2020, 11:20.
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
https://www.mdt.de/download/MDT_DB_Binaereingang_02.pdf
Aber sind doch 10A Sicherungen eingezeichnet in der Skizze
MUSS denn bei dem BE für potfreie Kontakte das ganze zwangsweise SELV sein? Mal angenommen ich würde es in FELV betreiben wollen?
Ich würde SELV ausführen, ist aber kein Muss. Die Binäreingänge haben intern eine SELV Isolierung zwischen Eingang und Bus.
Nebenbei bemerkt, Tasterinterface habe keine Trennung. Hier müssen die Eingänge SELV konform behandelt werden.