Hallo zusammen,
heute bin ich ein wenig mit dem Demoboard am verzweifeln.
Ich möchte folgendes realisieren:
PM (Steinel TP) Aktiv und freigegeben und startet bei Präsenz Szene 4 "Tag" und mit Szene 7 "AUS".
Am Abend möchte ich eine andere Szene (z.B. Szene 6 "Ambiet") per MDT GT2 aufrufen. Diese Szene 6 muss zeitgleich den PM sperren, da das Licht dauerhaft an sein soll. Hinzu kommt dann noch eine Szene "AUS" (schaltet alles aus und soll den PM über Logik sperren) und eine Szene "NORMALBETRIEB", welche die Standard Szene des PM (Szene 4 "Tag") aufruft und diesen wieder freigibt.
Ich glaube ich habe irgendwo einen Denkfehler drin. Die Suche mit Forum hat mich zwar weiter gebracht, aber es funktioniert noch nicht sauber.
Aktuell versuche ich folgendes:
MDT GT2 Taste 1: Aufrufen der Szene 6 "Ambient"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "EIN" an die intere Logik (Taste 1, normal eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks sperren)
MDT GT2 Taste 2: Aufrufen der Szene "Aus"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "EIN" an die intere Logik (Taste 2, normal eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks sperren)
MDT GT2 Taste 2: Aufrufen der Szene "Normalbetrieb"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "AUS" an die intere Logik (Taste 3, invertiert eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks Freigabe)
Das schalten der Szenen funktioniert auch soweit, nur das Sperren/ freigeben des PM funktioniert nicht wirklich... Hat jemand eine Idee oder gibt es vielleicht einen viel einfacheren Weg das umzusetzen?
Anbei noch ein paar scrrenshot...
heute bin ich ein wenig mit dem Demoboard am verzweifeln.
Ich möchte folgendes realisieren:
PM (Steinel TP) Aktiv und freigegeben und startet bei Präsenz Szene 4 "Tag" und mit Szene 7 "AUS".
Am Abend möchte ich eine andere Szene (z.B. Szene 6 "Ambiet") per MDT GT2 aufrufen. Diese Szene 6 muss zeitgleich den PM sperren, da das Licht dauerhaft an sein soll. Hinzu kommt dann noch eine Szene "AUS" (schaltet alles aus und soll den PM über Logik sperren) und eine Szene "NORMALBETRIEB", welche die Standard Szene des PM (Szene 4 "Tag") aufruft und diesen wieder freigibt.
Ich glaube ich habe irgendwo einen Denkfehler drin. Die Suche mit Forum hat mich zwar weiter gebracht, aber es funktioniert noch nicht sauber.
Aktuell versuche ich folgendes:
MDT GT2 Taste 1: Aufrufen der Szene 6 "Ambient"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "EIN" an die intere Logik (Taste 1, normal eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks sperren)
MDT GT2 Taste 2: Aufrufen der Szene "Aus"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "EIN" an die intere Logik (Taste 2, normal eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks sperren)
MDT GT2 Taste 2: Aufrufen der Szene "Normalbetrieb"
Hierbei sende ich auf dem KO 0 (schalten) ein "AUS" an die intere Logik (Taste 3, invertiert eingeschaltet), welche wiederum die eigentliche Szene aufruft. Verknüpft mit dem KO 0 ist die GA 5/0/0 die ich auch auf das KO7 (Lichtausgang 1 Sperren) des Steinel PM gelegt habe. (zwecks Freigabe)
Das schalten der Szenen funktioniert auch soweit, nur das Sperren/ freigeben des PM funktioniert nicht wirklich... Hat jemand eine Idee oder gibt es vielleicht einen viel einfacheren Weg das umzusetzen?
Anbei noch ein paar scrrenshot...
Kommentar