Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Elsner Tanksnde SO250basic Erstinbetriebnahme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Elsner Tanksnde SO250basic Erstinbetriebnahme

    Hallo,
    Ich bin jetzt endlich dazu gekommen die Tanksonde zu installieren.
    Das Laden der Adresse und der Applikation funktioniert mit der ETS Software.

    Doch ich bekomme von der Sonde keine Rückmeldung. Nichts. Nicht einmal einen falschen Messwert.
    Auch die LEDs Power und Bus sind beide aus.

    Wenn ich mir die Geräteinfo in der ETS ansehen, steht:
    Ladezustand: Geladen
    Ausführungszustand: Gestoppt

    Wie kann ich den Ausführungszustand ändern? Oder wie bekomme ich Rückmeldung vom Gerät. Nicht mal die Softwareversion wird übertragen.

    Vielen Dank für eure Hilfe.

    #2
    Dumme Frage, hast Du auch die Application für die basic verwendet?

    Kommentar


      #3
      Hallo Micha,

      wer hier die Dumme Frage gestellt hat, beantworte ich nicht.
      Zumindest ist jetzt mein Problem gelöst und ich bekomme Messwerte.
      Vielen Dank.

      Kommentar


        #4
        Hi,

        sorry, wenn ich den Thread ausgrabe, passt aber irgendwie hier her

        ich will ebenfalls die nächsten Tage meine Elsner SO250 in meiner 8m3 Zisterne montieren. Jetzt frage ich mich wie und wo ich die Sonde am besten montiere? Diese hat ja ein 1 1/2 Zoll Gewinde. Wie habt Ihr das gelöst?

        besten Dank

        Micha

        Kommentar


          #5
          Hi Micha,
          ich habe ein 50er Rohr genommen und oben und unten Löcher gebohrt, damit es sich füllen kann.
          In die Muffe passt genau die Sonde hinein. Habe sie noch mit etwas Klebeband befestigt.

          Kommentar

          Lädt...
          X