    Busch-SmartTouch RTR Element mit Heizaktor und Sollwertverschiebung

    Hallo zusammen,

    hat jemand Erfahrung mit dem Busch-SmartTouch und dem RTR Element in Verbindung mit einem Heizaktor und der Sollwertverschiebung?
    Aktuelle Temperatur und aktueller Sollwert ist kein Problem aber ich bekomme die Sollwertverschiebung damit nicht hin.

    Har jemand einen Tipp für mich?

    Gruß
    Sven

    #2
    Hi MrFreeze, hast du eine Lösung gefunden?
    Habe das selbe Problem

    Kommentar


      #3
      Hab mit einem Busch Mitarbeiter/Techniker gesprochen und die Sollwertverschiebung wirst du so mit dem fertigen Baustein nicht umsetzen können, da diese auf einem anderen Protokoll (nicht KNX) mit dem Aktor aufsetzt 🤬.

      meine Lösung war einzelne Elemente für den IST-Wert, SOLL-Wert zu verwenden und für die Sollwertverschiebung den Dimm-Schieber. Nachteil dabei ist die Skalierung da ein Schritt beim Dimmen nicht 1, sondern bei mir 0,5C entspricht.

      langfristig fliegt das Busch Display wieder raus!