Ja, die Geräte hab ich bereits. Aber ich brauch die STV-0320.02 für die Außenlinie trotzdem. Nur eben die STV-0160.02 ist jetzt dank eurer Unterstützung übrig.
-
Ach so, ich dachte du hättest schon alle Geräte gekauft. Na kann ma nix machen, schade.Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenLinie 1 (Außenlinie / Garage / Garten)
Linienkoppler MDT SCN-LK001.03
Spannungsversorgung MDT STV-0320.02 (320mA)
Spannungsversorgung MDT STV-0160.02 (160mA) nur für die Wetterstation (die ist separat verkabelt)
Einen Kommentar schreiben:
-
Klasse - danke!Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenX1 darf an den unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden!
Ja ich weiß, danke, aber ich kann dir leider keine zweite SV zum tauschen anbieten. Hab nur die 160er übrig.Zitat von meti Beitrag anzeigenDie SV die ich eintauschen würde hätte übrigens auch einen unverdroselten Ausgang, falls die Wetterstation den nutzen kann.Zuletzt geändert von bavarianhias; 31.07.2020, 12:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah ich wusste doch, das ich da damals so ein Schema gesehen habe. Danke Eugen.
bavarianhias Die SV die ich eintauschen würde hätte übrigens auch einen unverdroselten Ausgang, falls die Wetterstation den nutzen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich frag mich immer, woher diese Informationen her kommen, dass der X1 nicht am unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden darf ...
Nun habe ich mich gerade nochmal in der Akademie davon überzeugt:
x1 am unverdrosselten ausgang.PNG
Fazit:
X1 darf an den unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nichts anderes würd ich nicht sagen... nichts außerhalb des Verteilers evtl.
Du musst dir nur überlegen ob es was macht wenn mehrere Geräte gleichzeitig ausfallen Im Falle eines Defekts. Ist ja vielleicht egal wenn der X1 und noch ein Gira S1 gleichzeitig nicht funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich!Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenWer braucht ein Netzteil von MDT STV 160 mA 😊
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...gen-2-kleinere
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm...da hast du natürlich recht.
(ich mag das Forum hier).
Und - ich hätte wohl "fortgeschritten" in Anführungszeichen setzen sollen und "Anfänger" fett hervorheben.
Einen Kommentar schreiben:
-
X1 und Wetterstation auf ein Netzteil ist
.
Da du ja fortgeschritten bist, reichen dir ja Stichworte: galvanische Trennung, Überspannung, Schleife.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Antworten.
Versteht ihr warum ich verwirrt bin und warum ich hier frage. Ich war mir eben unsicher wegen der Topologie – Netzteil für Wetterstation. Aber ich glaub ich hab mich schlecht ausgedrückt.
Das Netzteil für die Wetterstation ist nur für die Hilfsspannung (Kabel Gelb-Weiß) z.B. für die Heizung gedacht (gewesen) und nicht als Netzteil für den Bus.Zitat von meti Beitrag anzeigenWarum Innen und Aussenlinie trennen wenn ich mein teuerstes Innen-Gerät (X1) dann mit der Wetterstation direkt verbinde?
Ich werde es jetzt aber wirklich so machen und mir noch ein 24V Netzteil zulegen und das dann für X1 und Wetterstation (Heizung) verwenden.Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenSpannungsversorgung MDT STV-0160.02 (160mA) nur für die Wetterstation (die ist separat verkabelt)
Das MDT STV-0160.02 werde ich erst mal zur Seite legen.
Kann mir jemand noch ein gutes 24V Netzteil empfehlen?
Wer braucht ein Netzteil von MDT STV 160 mA 😊
Gruß Hias
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum Innen und Aussenlinie trennen wenn ich mein teuerstes Innen-Gerät (X1) dann mit der Wetterstation direkt verbinde? Ich würd 2 24V NTs nehmen.
Bzw. ich persönlich hab den X1 am unverdrosselten Ausgang der knx SV - damals war das noch in der Bedienungsanleitung ausdrücklich erlaubt *duckundweg*
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry wollte auch Unterface schreiben.Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen(Schnittstelle = Interface)
JaZitat von bavarianhias Beitrag anzeigenrichtig???
Wenn die Wetterstation ein eigenes Netzteil für den Bus hat ist es eine eigene Linie! Du hast eine SV für die Außenlinie. Warum willst du die teuerste Art eines Netzteiles nehmen, nur um die Hilfsspannung zu verwenden, kauf einfach ein normales 24V DC Netzteil für Wetterstation und X1 und vergiss die 160mA SV. Wenn du es ganz bequem haben möchtest, hänge dieses Netzteil an einen eigenen LS, dann kann jeder notfalls mal den X1 zurücksetzen.
Gruß
Florian
da war ich zu langsam, Göran hat das gleiche mit anderen Worten ausgedrückt
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil so eine KNX-Spannungsversorgung als 24V Netzteil für eine Wetterstation oder sonstiges Gerät eine verdammt teure Variante ist. Und ein verdrosselter bzw gedrosselter Ausgang ist der Ausgang für den KNX-Bus und da Du keine dritte Linie benötigst benötigst keine dritte Spannungsversorgung, das eben maximal für eine separate Installation im Hobbyraum/am Schreibtisch zum ausprobieren neuer Geräte die nicht den produktiven Bus im Haus stören sollen.Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenWarum kann ich die 160mA SV denn dann zurückschicken?
Die brauch ich doch dann evtl. dafür wegen dem verdrosselten Ausgang??
Du hast es zwar schon gekauft aber ein normales einfaches kleines 24V Netzteil ist deutlich günstiger.Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenOder ich kann es anfangs – solange keine Wetterstation vorhanden ist, für den X1 verwenden – oder?
JaZitat von bavarianhias Beitrag anzeigenAber die Topologie passt soweit. Oder??
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Antworten.
Also brauche ich kein IP interface denn der X1 ist eine IP Schnittstelle (Schnittstelle = Interface)?! Das ist schonmal gut.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDer Gira X1 ist u.a. eine IP-Schnittstelle
Dann kann ich daran meine Hauptlinie (Innenlinie) anschließen. Dafür brauche ich keinen weiteren Linienkoppler sondern nur den o.g. für die Linie1 (Außenlinie) – richtig???
Der Hersteller der Wetterstation steht noch nicht fest.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWetterstation hast noch nicht definiert welche das ist
Warum kann ich die 160mA SV denn dann zurückschicken?Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenGrundsätzlich: wenn die Verwendung des unverdrosselten Ausgangs als Hilfsspannung nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist es verboten! (und geht schief!)
Die brauch ich doch dann evtl. dafür wegen dem verdrosselten Ausgang??
Oder ich kann es anfangs – solange keine Wetterstation vorhanden ist, für den X1 verwenden – oder?Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenEbenso beim X1, da ist es imho nicht erlaubt, aber das kannst du noch einmal nachlesen. Ein normales 24V Netzteil ist aber günstig.
Aber die Topologie passt soweit. Oder??Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigenHauptlinie (Innenbereich)
Gira X1
Spannungsversorgung MDT STC-0960.01 (960mA)
Linie 1 (Außenlinie / Garage / Garten)
Linienkoppler MDT SCN-LK001.03
Spannungsversorgung MDT STV-0320.02 (320mA)
Danke
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: