Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 und Topologie im Neubau

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • bavarianhias
    antwortet
    Ja, die Geräte hab ich bereits. Aber ich brauch die STV-0320.02 für die Außenlinie trotzdem. Nur eben die STV-0160.02 ist jetzt dank eurer Unterstützung übrig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Linie 1 (Außenlinie / Garage / Garten)
    Linienkoppler MDT SCN-LK001.03
    Spannungsversorgung MDT STV-0320.02 (320mA)
    Spannungsversorgung MDT STV-0160.02 (160mA) nur für die Wetterstation (die ist separat verkabelt)
    Ach so, ich dachte du hättest schon alle Geräte gekauft. Na kann ma nix machen, schade.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bavarianhias
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    X1 darf an den unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden!
    Klasse - danke!
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Die SV die ich eintauschen würde hätte übrigens auch einen unverdroselten Ausgang, falls die Wetterstation den nutzen kann.
    Ja ich weiß, danke, aber ich kann dir leider keine zweite SV zum tauschen anbieten. Hab nur die 160er übrig.
    Zuletzt geändert von bavarianhias; 31.07.2020, 12:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Ah ich wusste doch, das ich da damals so ein Schema gesehen habe. Danke Eugen.

    bavarianhias Die SV die ich eintauschen würde hätte übrigens auch einen unverdroselten Ausgang, falls die Wetterstation den nutzen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Ich frag mich immer, woher diese Informationen her kommen, dass der X1 nicht am unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden darf ...

    Nun habe ich mich gerade nochmal in der Akademie davon überzeugt:

    x1 am unverdrosselten ausgang.PNG

    Fazit:

    X1 darf an den unverdrosselten Ausgang der SV angeschlossen werden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Nichts anderes würd ich nicht sagen... nichts außerhalb des Verteilers evtl.
    Du musst dir nur überlegen ob es was macht wenn mehrere Geräte gleichzeitig ausfallen Im Falle eines Defekts. Ist ja vielleicht egal wenn der X1 und noch ein Gira S1 gleichzeitig nicht funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Für den X1 genügt so eine günstige Spannungsversorgung und ja da sollte nichts anderes noch mit drauf...
    Zuletzt geändert von willisurf; 31.07.2020, 09:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Wer braucht ein Netzteil von MDT STV 160 mA 😊
    Ich!
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...gen-2-kleinere

    Einen Kommentar schreiben:


  • bavarianhias
    antwortet
    Hm...da hast du natürlich recht.
    (ich mag das Forum hier).
    Und - ich hätte wohl "fortgeschritten" in Anführungszeichen setzen sollen und "Anfänger" fett hervorheben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    X1 und Wetterstation auf ein Netzteil ist .

    Da du ja fortgeschritten bist, reichen dir ja Stichworte: galvanische Trennung, Überspannung, Schleife.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bavarianhias
    antwortet
    Danke für eure Antworten.

    Versteht ihr warum ich verwirrt bin und warum ich hier frage. Ich war mir eben unsicher wegen der Topologie – Netzteil für Wetterstation. Aber ich glaub ich hab mich schlecht ausgedrückt.


    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Warum Innen und Aussenlinie trennen wenn ich mein teuerstes Innen-Gerät (X1) dann mit der Wetterstation direkt verbinde?
    Das Netzteil für die Wetterstation ist nur für die Hilfsspannung (Kabel Gelb-Weiß) z.B. für die Heizung gedacht (gewesen) und nicht als Netzteil für den Bus.

    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Spannungsversorgung MDT STV-0160.02 (160mA) nur für die Wetterstation (die ist separat verkabelt)
    Ich werde es jetzt aber wirklich so machen und mir noch ein 24V Netzteil zulegen und das dann für X1 und Wetterstation (Heizung) verwenden.

    Das MDT STV-0160.02 werde ich erst mal zur Seite legen.

    Kann mir jemand noch ein gutes 24V Netzteil empfehlen?

    Wer braucht ein Netzteil von MDT STV 160 mA 😊

    Gruß Hias


    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Warum Innen und Aussenlinie trennen wenn ich mein teuerstes Innen-Gerät (X1) dann mit der Wetterstation direkt verbinde? Ich würd 2 24V NTs nehmen.
    Bzw. ich persönlich hab den X1 am unverdrosselten Ausgang der knx SV - damals war das noch in der Bedienungsanleitung ausdrücklich erlaubt *duckundweg*

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    (Schnittstelle = Interface)
    Sorry wollte auch Unterface schreiben.
    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    richtig???
    Ja
    Wenn die Wetterstation ein eigenes Netzteil für den Bus hat ist es eine eigene Linie! Du hast eine SV für die Außenlinie. Warum willst du die teuerste Art eines Netzteiles nehmen, nur um die Hilfsspannung zu verwenden, kauf einfach ein normales 24V DC Netzteil für Wetterstation und X1 und vergiss die 160mA SV. Wenn du es ganz bequem haben möchtest, hänge dieses Netzteil an einen eigenen LS, dann kann jeder notfalls mal den X1 zurücksetzen.

    Gruß
    Florian
    da war ich zu langsam, Göran hat das gleiche mit anderen Worten ausgedrückt

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Warum kann ich die 160mA SV denn dann zurückschicken?
    Die brauch ich doch dann evtl. dafür wegen dem verdrosselten Ausgang??
    Weil so eine KNX-Spannungsversorgung als 24V Netzteil für eine Wetterstation oder sonstiges Gerät eine verdammt teure Variante ist. Und ein verdrosselter bzw gedrosselter Ausgang ist der Ausgang für den KNX-Bus und da Du keine dritte Linie benötigst benötigst keine dritte Spannungsversorgung, das eben maximal für eine separate Installation im Hobbyraum/am Schreibtisch zum ausprobieren neuer Geräte die nicht den produktiven Bus im Haus stören sollen.

    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Oder ich kann es anfangs – solange keine Wetterstation vorhanden ist, für den X1 verwenden – oder?
    Du hast es zwar schon gekauft aber ein normales einfaches kleines 24V Netzteil ist deutlich günstiger.

    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Aber die Topologie passt soweit. Oder??
    Ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • bavarianhias
    antwortet
    Danke für die Antworten.

    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Der Gira X1 ist u.a. eine IP-Schnittstelle
    Also brauche ich kein IP interface denn der X1 ist eine IP Schnittstelle (Schnittstelle = Interface)?! Das ist schonmal gut.
    Dann kann ich daran meine Hauptlinie (Innenlinie) anschließen. Dafür brauche ich keinen weiteren Linienkoppler sondern nur den o.g. für die Linie1 (Außenlinie) – richtig???

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wetterstation hast noch nicht definiert welche das ist
    Der Hersteller der Wetterstation steht noch nicht fest.

    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich: wenn die Verwendung des unverdrosselten Ausgangs als Hilfsspannung nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist es verboten! (und geht schief!)
    Warum kann ich die 160mA SV denn dann zurückschicken?
    Die brauch ich doch dann evtl. dafür wegen dem verdrosselten Ausgang??

    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ebenso beim X1, da ist es imho nicht erlaubt, aber das kannst du noch einmal nachlesen. Ein normales 24V Netzteil ist aber günstig.
    Oder ich kann es anfangs – solange keine Wetterstation vorhanden ist, für den X1 verwenden – oder?

    Zitat von bavarianhias Beitrag anzeigen
    Hauptlinie (Innenbereich)
    Gira X1
    Spannungsversorgung MDT STC-0960.01 (960mA)

    Linie 1 (Außenlinie / Garage / Garten)
    Linienkoppler MDT SCN-LK001.03
    Spannungsversorgung MDT STV-0320.02 (320mA)
    Aber die Topologie passt soweit. Oder??

    Danke





    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...