Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit einem MDT Präsenzmelder.
Ich würde diesen gerne einfach per Taster einschalten. Er soll dann so lange eingeschaltet bleiben, bis am Taster wieder ausschaltet wird (von mir aus kann er dann auch noch die Rückfallzeit abwarten).
Das Ganze sollte laut THB über das Sperrobjekt funktionieren.
"- schaltet EIN --> Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird."
Einschalten tut er bei mir auch darüber einwandfrei. Allerdings sendet er nach Ablauf der Rückfallzeit wieder ein AUS zurück. Das sollte nach meinem Verständnis aber nur bei dem Zwangsführungsobjekt passieren, das habe ich jedoch garnicht aktiviert
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt, bzw. wie ich das Ganze evtl. anders lösen könnte?
Viele Grüße
ich habe ein kleines Problem mit einem MDT Präsenzmelder.
Ich würde diesen gerne einfach per Taster einschalten. Er soll dann so lange eingeschaltet bleiben, bis am Taster wieder ausschaltet wird (von mir aus kann er dann auch noch die Rückfallzeit abwarten).
Das Ganze sollte laut THB über das Sperrobjekt funktionieren.
"- schaltet EIN --> Der Lichtkanal sendet den Ausgangswert für EIN und bleibt in dem Zustand EIN bis der Sperrvorgang deaktiviert wird."
Einschalten tut er bei mir auch darüber einwandfrei. Allerdings sendet er nach Ablauf der Rückfallzeit wieder ein AUS zurück. Das sollte nach meinem Verständnis aber nur bei dem Zwangsführungsobjekt passieren, das habe ich jedoch garnicht aktiviert
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt, bzw. wie ich das Ganze evtl. anders lösen könnte?