    Hallo zusammen

    Da mir dieses Forum bereits bei einigen Problemen geholfen hat, mein Problem aber leider noch nicht beschrieben wurde hoffe ich auf eure Hilfe.
    Ich bin in eine ca. 30-jährige Wohnung gezogen und rüste nun nach und nach KNX nach.
    Begonnen habe ich mit dem Badezimmer, wo ich folgende Komponenten eingesetzt habe:
    Spiegelschrank mit Beleuchtung (klassisch verdrahtet, über Schalter gesteuert).
    Beleuchtung unter dem Badezimmermöbel, Voute unter der Badewanne, Deckenbeleuchtung mit LED-Strip von Constaled, 1x Spot von Constaled.
    All diese Leuchten sind TunableWhite-Leuchten.
    Die eingesetzten Taster sind: MDT Glastaster smart, Jung DS 4092 TS (Drehdimmer)
    4x MDT AKD 0424.v02 Aktoren zur Steuerung der Leuchten.

    Nun habe ich folgendes Problem:
    Die Leuchten lassen sich nicht gleichzeitig steuern - in der ETS habe ich bspw. für jede Leuchte eine Gruppenadresse fürs Schalten vergeben und diese Gruppenadressen mit dem Drehdimmer verbunden.
    Wird der Drehdimmer gedrückt, schaltet aber jeweils nur eine Leuchte ein/aus (immer die selbe).
    Auch über den Glastaster kann ich jeweils nur eine Leuchte schalten/dimmen/Farbton ändern.

    Ich möchte jedoch einen zentralen Taster zum Schalten und dimmen aller Leuchten im Badezimmer.

    Könnt ihr mir helfen, wie ich einen Taster zur Steuerung der Leuchten in einem Raum nutzen kann?

    Auf all eure Inputs und Hilfestellungen freue ich mich.

    Herzlich

    Furorraeticus

    #2
    Willkommen im Forum!

    KNX Grundlagen: ein Kommunikationsobjekt kann auf mehrere GA hören, aber gesendet immer nur auf eine (die erste) verbundene GA.

    Für die Gruppensteuerung benötigst du also eine weitere GA für die Gruppe. Auf diese Gruppen-GA sendet der Taster. Diese Gruppen-GA wird dann zusätzlich zur Einzel-GA mit allen Aktorkanälen verbunden. Das KO des Aktors kann auf mehrere GA (Einzelsteuerung und Gruppen-GA) hören.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 07.08.2020, 11:16.

    Kommentar


      #3
      Oh Mann,

      Ganz herzlichen Dank für die rasche und klare Hilfe!!!
      Jetzt funktioniert alles wie gewünscht, ganz herzlichen Dank!

      Herzlich

      Furorraeticus