Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Visu keine Funktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von rocketsauce Beitrag anzeigen
    Kann dann als gelöst markiert werden
    Das machst du selber, im ersten Beitrag zum Titel eine Kennzeichnung, dann kommt ein Häkchen an den Titel.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    ok verstanden, macht gerade bei Aussenlinien (und Funklinien) ja Sinn.

    Dann bedanke ich mich nochmals vielmals bei allen Beteiligten.
    Kann dann als gelöst markiert werden.
    Danke!
    LG
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Richtige Filterung ist aus zwei Gründen relevant:
    1. Buslast: Wenn Telegramme unnötig auf die andere Seite weitergeleitet werden und dort dann auch noch wiederholt werden, weil sie nicht bestätigt werden, erhöht das die Buslast. Bei kleinen Installationen spielt das aber normalerweise keine Rolle (Ausnahme: Funklinie)
    2. Sicherheit: speziell bei Außenlinien (und Funklinien) möchte man verhindern, dass beliebige Telegramme ihren Weg in den Rest der Installation finden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Das ist ja schön das jetzt alles funktioniert.

    Der Sinn eines Linienkopplers ist ja die Linien elektrisch voneinander zu entkoppeln und auch Gruppenadressen nicht in andere Linien zu lassen.(z.B. Haus/Garten oder Mehrfamilienhaus, Hotel usw.) Dafür steht dann das " nur zu Testzwecken"

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    Hallo nochmal.
    Genau das war es dann:
    ich musste den Linienkoppler (da ein eigenes Netzteil vorhanden) von 1.1 in den Einstellungen der Hauptlinie öffnen. Hier war es wichtig, die GAs weiterzuleiten (Die PAs können weiterhin gefiltert werden). Das brachte dann den gewünschten Erfolg. Nun kann ich auf auf die 2. Linie mit dem GPA zugreifen und schalten, was das Zeug hält. 😎
    Dafür schonmal vielen Dank an alle Beteiligten. 👏
    Die einzige Frage die ich mir noch stelle ist, warum hier in den Einstellungen steht "nur zu Testzwecken". Geht man hier bei der Weiterleitung ein Risiko ein, obwohl die PAs gefiltert werden?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Jetzt kommen die Linienkoppler zum Tragen. Entweder sind alle Linien (ohne eigenes Netzteil) verbunden, dann muss es gehen, oder du musst du LK Koppler auf Durchzug schalten oder nach jeder! GA Zuordnung neu programmieren (also vor dem nächsten Testen).
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    Hallo,
    neues Zwischenergebnis: Aufgrund der Tipps habe im Hauptmenü den X1 als Schnittstelle ausgewählt (gut er war schon drin und das einzige was möglich war) und bei Topologie habe ich bei beiden Linien (1.0 und 1.1) bei Verbindung "keine" eingetragen. Nun konnte ich ich den X1 mittels Menüpunkt "programmieren" auch ausführen. Wenn ich nun bei Linie 1.0 per Wert schreiben zb. das Licht einschalten will, geht das. Auch der GPA funktioniert nun bei Linie 1.0. Alles PRIMA.
    ABER:
    Bei Linie 1.1 funktioniert es weder, den Wert über die ETS zu setzen, noch im GPA irgendwas zu schalten.
    Was mir auffällt ist zb. das wenn ich bei Linie 1.0 den Wert der Beleuchtung auf ein schreibe, sehe ich im Gruppenmonitor zwei Einträge: einmal den Ein/Aus und einen RM(Rückmeldung).
    Wenn ich den Wert schreibe bei einer Beleuchtung auf Linie 1.1, dann leuchtet nichts, es kommt im Gruppenmonitor ein Eintrag mit Ein/Aus und keine RM, obwohl es diese gäbe.
    Liegt hier das Problem, bzw. ist das ein guter Hinweis zur Lösung?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bei allen Punkten die Schnittstelle auf „keine“ einstellen und nur im Hauptmenü unter BUS auswählen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Passt doch, das braucht man nur in grösseren Projekten, wo es mehrere IP Zugänge zu KNX gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    So, es wird immer wärmer... 🧐
    Problem 1 war, das ich bei der Hauptlinie noch die alte IP Schnittstelle eingestellt hatte, obwohl diese nicht mehr im Projekt war.
    Nun kann ich mit dem Wert Setzen schon das Licht im EG schalten, das ist schonmal super.
    ABER:
    Ich kann bei Linie1.1 den X1 nicht als Verbindung einstellen, ist hier ausgegraut.
    Weiß jemand wie ich den hier einstellen kann?
    Ich denke dann sollte es laufen...
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Hältst du das für eine Fehlermeldung oder ein Frage?
    Zumindest für ein Problem, da ich im GIRA X1 Schulungsvideo Web Based Training gesehen hab, dass der X1 programmiert werden kann. Kann natürlich gut sein, dass ich den X1 damals über das MDT Interface programmieren hätte sollen, und erst dann aus der Verteilung nehmen...
    Aber hätte dies mein Problem gelöst.?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von rocketsauce Beitrag anzeigen
    "Das zu programmierende Gerät hat die physikalische Adresse der Busschnittstelle. Möchten Sie das Gerät lokal programmieren?"
    Hältst du das für eine Fehlermeldung oder ein Frage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • rocketsauce
    antwortet
    Hi, nein, aber ich glaube wir kommen der Sache ein wenig näher, denn:

    Ich hatte damals ein MDT IP Interface verbaut. 1.0.47. Dann hab ich mir den X1 gegönnt und natürlich stupide das IP-Interface rausgenommen, den X1 verbaut und dann in der ETS das IP-Interface rausgelöscht. Der X1 wurde als aktuelle Schnittstelle gefunden, kann aber selbst nicht programmiert werden ("Das zu programmierende Gerät hat die physikalische Adresse der Busschnittstelle. Möchten Sie das Gerät lokal programmieren?")
    Wenn ich nun irgendeinen GT2 Smart programmieren will (auch den oben beschriebenen), geht das, aber wenn ich über das Kontextmenü über den Punkt "Wert schreiben" "Ein" nehme, passiert allerdings auch nichts, d.h. das Licht geht nicht an.
    Ich vermute nun dass ich das Problem mit dem alten IP Interface in Verbindung mit dem X1 in der ETS habe. Ich vermute im GPA ist alles gut...
    Schaltaktor hat V2.1, über MDT Website wäre V2.1a verfügbar, wobei ich glaube, dass es die selbe Version ist.
    Wenn ich Gruppenmonitor oder Busmonitor starte, passiert auch nix, wenn ich den Schalter betätige...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    rocketsauce funktioniert es denn jetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du die zweite Zeile auch bei den Datenpunkten richtig gelöscht, und anschließend noch einmal die Datenpunkte für die Kachel überprüft?

    viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben: