Sammelanzeige "Licht" auf MDT Glas LED Anzeige (Ohne Visu-Server)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Sammelanzeige "Licht" auf MDT Glas LED Anzeige (Ohne Visu-Server)

    Guten Abend,

    auf der Baustelle hat sich herausgestellt, dass es in der aktuellen Bauphasesinnig wäre eine Sammelanzeige an der Haustür zu erstellen, damit abends kein Licht anbleibt und alle Fenster geschlossen sind.
    Über einen späteren IO-Broker wüsste ich mir zu helfen, aber in der reinen KNX Welt finde ich ad-hoc nichts.

    Es soll eine LED auf der MDT Glas-LED Anzeige (oder einem Glastaster) leuchten wenn im Haus noch eine Lampe leuchtet.
    Gleiches bei offenen Fenstern.
    Ich kann aber schlecht alle Statusrückmeldungen der Aktoren auf diese LED verbinden, da diese ja immer den letzten Wert annehmen würde.
    Kann man das mit dem MDT Logik Modul realisieren, um weiß jemand mit welcher Funktion? Ich würde das Ding dann schnell bestellen da es eh noch benötigt wird.

    In der Forums-Suche habe ich ein Skipt für ein anderes Gerät (Status-Modul?) gefunden, welches hier aber offenbar nicht die "mal eben fertig"-Lösung sein dürfte.

    Danke euch im Voraus,
    Chris

    #2
    Ich habe es hierarchisch gelöst in zwei Ebenen. Alle Lichtgruppen eines Raumes per ODER zu einem Lichtstatus für den Raum. Den Lichtstatus aller Räume dann per ODER zu einem Gesamt-Lichtstatus.

    Man benötigt dann ein ODER-Gatter für jeden Raum und ein weiteres für den Gesamtstatus.

    Kommentar


      #3
      Das ist ein ODER Gatter mit ganz vielen Eingängen. Sollte mit dem Logik Modul gehen. Wenn Du das später wirklich benötigst, ist es ja gut,

      Sonst schau doch auch mal, ob die MDT Bedienzentrale Smart ggf. ausreichend Logik hat (6 Logikfunktionen mit je 4 Eingängen) und nicht noch besser passt.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #4
        Hallo Chris, also ich habe eine MDT LED Anzeige. Dort kann man schon mehrere Logiken erstellen mit glaube 8 Eingängen. Müsste da aber nochmal in der ETS schauen. Das Logik Modul kann aber nicht schaden in Sachen Zukunft.

        Es wäre dann wie schon erwähnt eine Oder Logik. Wichtig aber die Überwachung abschalten sonst klappt es nicht. Diese erwartet zyklisches senden der Status Information und wenn dies nicht geschieht wird die Logik gestoppt.
        Viele Grüße Michael

        Kommentar


          #5
          Ihr seid genial - Danke Leute!
          Die MDT Bedienzentrale Smart habe ich schon rumliegen :-)
          Ich schaue mir die genannten Geräte morgen genauer an.

          Kommentar


            #6
            Ich hatte das auch über die LED Anzeige gelöst. Da ich aber jetzt in allen Zimmern PM (teilweise nachgerüstet) habe, geht Licht automatisch aus und die Anzeige ist überflüssig.

            Kommentar


              #7
              Achso Chris,

              Du hattest oben auch von den Fenstern gesprochen.
              Man kann diese Oder Logik auch gut für die Fensterkontakte nutzen und damit sehen ob ein Fenster im Haus noch offen ist.
              Viele Grüße Michael