Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zu AKD-0424R2.02 MDT LED Controller und max. Belastung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Ah, sorry mein Fehler. Die GND Seite der LED ist ja die geschaltete Seite, muss also natürlich zum Aktorausgang.

    Prima, das Du eine Skizze gemacht hast. Das passt so, und die Leitung Netzteil Verteilerblock min. 2,5qmm und kürzestmöglich <10cm
    Zuletzt geändert von willisurf; 16.09.2025, 17:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jolt19
    antwortet
    Ich hole den alten Thread nochmal hoch, da ich immer noch nicht 100% verstanden habe, wie ein AKD-0424R.02 zu verkabeln ist. Hatte dazu auch eben kurz mit willisurf geschrieben. Nun aber doch besser hier:

    Mein Verständnis aus #47 und #49 war:
    1. GND vom Netzteil auf einen Verteilerblock (Leitung möglichst kurz und großer Querschnitt)
    2. GND dann vom Verteilerblock auf die beiden GND (1+8) des MDT Aktors
    3. GND von den Aktorkanälen (2 bis 5) zu den Reihenklemmen, von da auf GND der jeweiligen Leuchte
    4. + vom Netzteil auf einen Verteilerblock (Leitung möglichst kurz und großer Querschnitt)
    5. + dann vom Verteilerblock auf die beiden +VCC (6+7) des MDT Aktors? Du sagtest ja, dass die beiden Klemmen im Aktor gebrückt sind. Ausserdem habe ich verstanden, dass +VCC hier eh nur dazu dient, dass der Aktor Spannungsprobleme selbst erkennen kann. Reicht dann nicht auch eine der beiden Klemmen?
    6. + vom Verteilerblock zu den Reihenklemmen, von da auf GND der jeweiligen Leuchte. Reicht es hier eine Leitung zu ziehen und dann die Reihenklemmen mittels Brücker (Wago 2002) zu versorgen oder ist es sinnvoller jeden + einzeln vom Verteilerblock anzufahren?
    ​Sähe dann so aus:
    Bildschirmfoto 2025-09-16 um 17.18.38.png

    Nun schrieb mir Bernhard schon "alle Leitungen müssen wirklich sternförmig zu dem Verteilerblock sein, z.B. auch GND der Reihenklemmen."
    Wenn ich GND vom Verteilerblock zur Reihenklemme lege, was mache ich dann mit den Klemmen 2-5 des Aktors?

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0pe
    antwortet
    Ui, da hast du recht. Ich meinte Constaled 31362.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    @d0pe: Constaled 31722 ist ja ein Stripe. Hast du da den Stripe verwendet und du meinst mit Stück Meter oder ist die Artikelnummer falsch? Ich möchte mir nur mal die A ausrechnen ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0pe
    antwortet
    Bei mir war nach 5Stück CONSTALED 31722 an einem Kanal am MDT AKD-0424R2.02 Schluss. Musste dann die Kanäle brücken, da ich 8 Spots im Kreis hatte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Kann man normal voll nutzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Wie hoch sollte eurer Meinung den beim AKD-0424R.02 und beim AKD-0424R2.02 der Puffer bei den Ampere sein? Kann man den Kanal zB 2A voll ausnutzen oder sollten zB 1/3 Puffer kalkuliert werden und man dann de-facto nur 1,5 A ran schraubt?

    hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Fast, für den Anschluss MDT passt das. Sternförmig am Netzteil meint direkt an den Netzteilleitungen Verteilung von Plus und Minus zu allen Punkten. Falls das Netzteil Schraubanschlüsse hat dann mit sehr kurzen (<15cm) und dicken (>=2,5qmm) Leitungen auf eine z.B. Wago Klemme und von dort konsequent sternförmig. Sonst beeinflussen sich die Kanäle bei Taktung gegenseitig und es kommt zu wahrnehmbarem Flackern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Odjeb
    Ich denke die Montageanleitung ist eindeutig, die liegt jedem Gerät bei und ist im Dowmload zu finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Danke Bernhard, ich nehme mit:

    Plus auf alle Fälle anschließen beim LED Controller (beim AKD-0424R2.02 gibt es eh nur den Eingang und keine durchgeschliffenen Ausgang).

    Vom LED Netzteile nehme ich + zu einer Klemme, dann:
    1) Von der Klemme zum LED Controller
    2) Von der Klemme zum LED Spot 1
    3) Von der Klemme zum LED Spot 2

    Korrekt? Danke fürs Feedback.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich antworte mal kurz, der Plus Anschluss sollte angeschlossen werden. Dazu müssen nicht beide Anschlüsse belegt werden (was Du mit Durchschleifen meinst). Der zweite Anschluss ist intern durchverbunden und dient nur dem einfacheren Verklemmen. Über den Plus Anschluss fließen im Ggs. zum Minusanschluß keine hohen Ströme. Dieser sollte wenn möglich doppelt aufgelegt werden.

    Wichtiger ist, das immer sternförmig mit Sternpunkten für Plus und Minus am Netzteil verdrahtet wird und sinnvollerweise die Absicherung in den Einzelsträngen erfolgt.
    Daher ist das Schaltbild in den Unterlagen nicht optimal. Wenn man es so aufbaut, hat man über den Widerstand der Sicherung eine Verkopplung der Zweige und kann auch nicht optimal absichern.
    hjk ich meine Deine Antwort zu kennen, das den Anschluss nur Fachleute vornehmen sollen, die diese Zusammenhänge kennen. Ggf. wäre eine Überarbeitung der Unterlagen aber für viele Laien hilfreich. Zumal ja bereits Sternpunkte eingezeichnet sind.
    Zuletzt geändert von willisurf; 19.11.2021, 10:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Hast Du die Unterlagen von MDT angesehen?
    Ja habe ich mir angesehen, nur habe ich im MDT Handbuch leider nur die Verkabelung für den AKD-0424R.02 gefunden, also dein Screenshot oben. Da wird + ja durchgeschliffen (und macht irgendwo vermutlich auch noch Sinn).

    Beim AKD-0424R2.02, also dem kleineren Modell, kommt + aber nur an und geht nicht weg, daher die Verwirrung. Siehe Anschlussklemmen hier im Bild:
    Screenshot.jpg

    Daher weiß ich nicht wie ich den anschließen soll? Habt ihr ne Idee?

    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    Der Plus muss beim MDT LED Controller nicht durchgeschleift werden
    Vermutlich braucht es den Anschluss gar nicht?

    hjk: ?

    Danke euch :-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankMaier
    antwortet
    Zitat von Odjeb Beitrag anzeigen
    Bei plus bin ich mir nicht sicher. Muss ich vom LED Netzteil über eine Klemme einmal zum Controller und einmal von der Klemme zum Spot? Falls ja, was bringt es in diesem Fall Plus am Controller anzuklemmen?
    Der Plus muss beim MDT LED Controller nicht durchgeschleift werden. In der Tat ist die Frage: Was bringt der Plus am LED Controller überhaupt? Theoretisch nichts.
    Aber
    - Der LED Controller kann so detektieren, wann ein Fehler auf der Versorgungsspannung liegt und gibt es über den Bus aus.
    - Ebenso könnte es sein, dass die LED Spannungsversorgung intern noch zur Versorung oder Ansteuerung der Leistungselektronik verwendet wird, um bspw. den Bus zu schonen / entkoppeln / ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Hast Du die Unterlagen von MDT angesehen?
    CD7DD648-9527-484C-B2F2-99F377F6D79D.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Ich hätte ne Frage zur Verkabelung des MDT AKD-0424R2.02.

    Bei dem Minuspol alles verstanden weil es für mich Sinn macht dass man den an den Controller klemmen muss damit dann der Spot über das Minuspol mittels PWM gedimmt wird.

    Bei plus bin ich mir nicht sicher. Muss ich vom LED Netzteil über eine Klemme einmal zum Controller und einmal von der Klemme zum Spot? Falls ja, was bringt es in diesem Fall Plus am Controller anzuklemmen?

    Wäre sehr froh über Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...