    Hallo zusammen,

    meine Konfiguration:
    Lamellenverstellzeit: 1200ms
    Umkehrpause: 500ms
    Einschaltverzögerung: 160ms
    Ausschaltverzögerung: 0 ms

    Was funktioniert:
    0-50%, Lamelle steht bei 50%
    0-50% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 50%
    0-100%, Lamelle steht bei 100%
    0-100% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 100%
    100-0%, Lamelle steht bei 0%
    100-0% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 0%

    Was leider nicht funktioniert ist von 100%-50%, weder in einen, noch in 5 Schritten. Bei 100-30% ist die Lamelle erst bei 50%.
    Man muss dazu sagen das die Lamelle ein Verstellbereich von 0% => 45 Grad und 100% => -90 Grad hat

    Habt ihr Tipps das Problem zu lösen?

    Gruß
    Matthias

    #2
    Wenn du etwas nach oben fährst und die Lamelle nur 45 Grad erreichst, verfährt sie bis -90 Grad nur 135 Grad.
    Dann wäre die gerade Position nicht bei 50% sondern bei ca. 34%. D.h. du müsstest so einstellen, dass von 0-34% und 100-34% die mittlere Position erreicht wird.
    Das sind rein mechanische Probleme.