Hallo zusammen,
meine Konfiguration:
Lamellenverstellzeit: 1200ms
Umkehrpause: 500ms
Einschaltverzögerung: 160ms
Ausschaltverzögerung: 0 ms
Was funktioniert:
0-50%, Lamelle steht bei 50%
0-50% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 50%
0-100%, Lamelle steht bei 100%
0-100% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 100%
100-0%, Lamelle steht bei 0%
100-0% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 0%
Was leider nicht funktioniert ist von 100%-50%, weder in einen, noch in 5 Schritten. Bei 100-30% ist die Lamelle erst bei 50%.
Man muss dazu sagen das die Lamelle ein Verstellbereich von 0% => 45 Grad und 100% => -90 Grad hat
Habt ihr Tipps das Problem zu lösen?
Gruß
Matthias
meine Konfiguration:
Lamellenverstellzeit: 1200ms
Umkehrpause: 500ms
Einschaltverzögerung: 160ms
Ausschaltverzögerung: 0 ms
Was funktioniert:
0-50%, Lamelle steht bei 50%
0-50% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 50%
0-100%, Lamelle steht bei 100%
0-100% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 100%
100-0%, Lamelle steht bei 0%
100-0% in 10% Schritten, Lamelle steht bei 0%
Was leider nicht funktioniert ist von 100%-50%, weder in einen, noch in 5 Schritten. Bei 100-30% ist die Lamelle erst bei 50%.
Man muss dazu sagen das die Lamelle ein Verstellbereich von 0% => 45 Grad und 100% => -90 Grad hat
Habt ihr Tipps das Problem zu lösen?
Gruß
Matthias
Kommentar