mumpf
Meine PMs habe ich in Sektoren(Lichtkanal 1 ist bei mir Master, Lichtkanal 2 Slave) aufgeteilt. Die Masterkanäle sind immer Bereiche, die einen Bereich ganz eindeutig erkennen können, wo es keine Fehlinterpretationen geben kann und laufen vollautomatisch. Ich habe meine Slave-Kanäle/Sektoren als typische Slave konfiguriert > zyklisches "Ein" senden. Sie sind so konfiguriert, dass sie bei eine Sperre "aus" sind.
Erkennt ein BWM/PM (ich nenne sie mal Hilfs-BWM/PM), der Bereiche abgrenzen soll, eine Bewegung, wird die Sperre des Slavekanals des Hauptpräsenzmelders aufgehoben. Wenn jetzt dieser Slavekanal auch noch eine Bewegung erkennt, sendet dieser zyklisch ein "ein" an den Master, bis keine Präsenz mehr erkannt wird. Ich habe jetzt noch zusätzlich eingebaut (per ODER-Logik), dass die Sperre auch aus ist, wenn der Masterkanal aktiv ist. So kann man in den Bereichen die der Masterkanal und Bereiche die der Slavekanal abdeckt, hin und herwandern, ohne das der "Hilfs-BWM/PM" eine Bewegung erkennen muss.
mal als Beispiel an dem oberen Bild (wenn man unten links vom Flur in den Wohnbereich geht):
- Person befindet sich noch im Flur
- der Slave-Kanal des PM über der Couch ist gesperrt
- der PM zwischen Essbereich und Wohnzimmer hat auch noch nichts detektiert
- Person geht in den Wohnbereich
- der PM zwischen Essbereich und Wohnzimmer erkennt im Wohnzimmerbereich eine Bewegung und entsperrt den Slavekanal über dem Sofa
- der Slave-Kanal erkennt jetzt auch eine Bewegung und sendet zyklisch ein "ein" an den Masterkanal über dem Sofa
- Licht geht an
Nachteil: Eine Bewegung, die im Nebenbereich in diesem Beispiel Essbereich und Flur stattfindet, triggert den Slavekanal des Präsenzmelders übern Sofa immer nach. Da die Präsenzserkennung aber mit größerer Distanz immer schlechter wird, verliert sich das nachtriggern irgendwann. Da muss man etwas mit den Nachlaufzeiten rumspielen.
edit:
hab gerade erst gesehen, dass das Bild gedreht wurde. Aber vom Prinzip her sollten es dann mit BWM an der Wand realisierbar sein.
edit2: nochmal ein Bild angehängt
image_101004 (2).jpg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zwei PMs im Wohnessbereich: Platzierung und Parametrisierung
Einklappen
X
-
Hi Volker Gast1961,
genau das wollte ich mit "UND ist schwieriger zu handaben" sagen, danke für die Klarstellung. Ferner sind bei UND immer 2 Melderapplikation komplett zu betrachten, bei Master-Slave muss man primär nur um die Master-Applikation kümmern, der Slave meldet ja nur Präsenz an den Master.
oggy: Das mit den Sperren hab ich nicht wirklich verstanden, würde mich interessieren - ich will ja was lernen. Könntest Du das erklären, was Du da machst?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das "UND" hab ich etwas vereinfacht dargestellt. Bei mir sind die Sektoren, die eindeutig sind immer Master und die Sektoren, bei denen ein zweites Gerät notwendig ist Slaves. Die Slavesektoren sind bei mir immer gesperrt und werden entsperrt, wenn a.) die Präsenz auf dem Master noch aktiv ist oder b.) eine Bewegung auf dem Gerät, das die Bereiche abgrenzt erkannt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist vor allem auch eine andere Aufgabenstellung:Zitat von mumpf Beitrag anzeigennur als Anmerkung: UND ist häufig schwieriger zu handhaben als Master-Slave, deswegen würde ich letzterem immer den Vorzug geben.- Bei Master-Slave wird Präsenz erkannt, wenn mindestens einer der PM Präsenz meldet.
- Bei UND müssen beide PM Präsenz erkennen, um die Zone auf den Überlappungsbereich beider Melder einzugrenzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
nur als Anmerkung: UND ist häufig schwieriger zu handhaben als Master-Slave, deswegen würde ich letzterem immer den Vorzug geben. Ich weiß aber nicht mehr, ob die MDT kein Master-Slave pro Kanal können.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde nicht zu sehr mit Hardware geizen. Ich habe eine sehr ähnliche Situation (Ess-, Wohn-, Kochbereich sehr offen und zusammenhängend. Jeder Bereich wird bei mir nur dann beleuchtet, wenn der Bereich auch Betreten wird. Man muss halt die Sektoren bei den Präsenzmeldern so aufteilen, dass es eindeutige Bereiche gibt, die selbständig schalten und walten dürfen und andere Bereiche, die nur bei einem "UND" schalten und walten dürfen. Im Wohnzimmer hab ich zB 2 Präsenzmelder, der eine ist für die genaue Präsenzerlkennung über dem Sofa platziert und der andere schränkt den Bereich ein, der erkannt werden soll. An anderer Stelle schränkt ein Bewegungsmelder die Bereiche ein.
Eine Mischung aus MDT Glaspräsenzmeldern (3 Sensoren), MDT 4 Sensoren-PMs und MDT BWM würde dann so aussehen:
image_101004.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du den PM im Essbereich noch etwas zur Tür schiebst, so kann man über die Sektoren den Blick in den Flur ausblenden bzw. dort eine eigene Präsenzzone machen für den Durchgangsbereich.
Aus meiner Erfahrung mit dem BJ Mini erwarte ich auch, daß der PM dann nur den Essbereich sieht und nicht auslösen wird, wenn man im Wohnzimmer sitzt. Das logische UND der Melder kann man sich dann sparen. Ich würde vielleicht sogar Sektor des linken PM, der zum Esstisch schaut, als Slave einbinden und im Essbereich besonders sicher Präsenz zu erkennen.
In der Küche schaut der PM "von hinten" auf die Nutzer, aber weil man sich dort ohnehin viel bewegt dürfte das ausreichen. Ich kann mich nicht erinnern, in der Küche jemals im Dunkel gestanden zu haben weil der PM ungewollt abgeschaltet hat. Am Esstisch oder Sofa ist das durchaus mal passiert, auch direkt unter dem PM, wenn man still sitzt und z.B. gerade etwas auf dem Tablet liest (nur minimale Bewegung beim Scrollen).
Allgemein: gelegentliche Fehlauslösungen (Licht ungewollt ein) finde ich nicht dramatisch. Dann geht das Licht eben mal unnötig großflächig an und man hat einen Cent-Bruchteil an Stromkosten vergeudet ... egal! Wenn der PM bei Präsenz ungewollt ausschaltet ist das viel lästiger. Die Nachlaufzeit darf nicht zu kurz sein.Zuletzt geändert von Gast1961; 25.08.2020, 07:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, schlecht geschrieben. Sofaecke hat ca. 3,80-4m.
Hat jemand eine Idee wie man die Platzierung optimaler gestalten kann oder mit einem Wand-PM ergänzen bzw. ersetzen könnte?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Lösung ist immernoch die gleiche und das Problem mit der Flurtür auch. Auf der Strecke Flur Fensterfront sollten die aber mittig sitzen.
Die Maßstäbe passen da aber nicht in dem Bild. Wenn der Mittelbereich 5,30 breit ist ist die Sofaecke garantiert keine 7,80, weil die ist ja schmaler als der Essbereich.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab‘s nochmal anders gezeichnet. 2020-08-24_15-36-56.jpg 2020-08-24_15-36-56.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Vom Prinzip her darf der grüne Bereich nur nicht zu groß sein. Das Licht für den grünen Bereich schaltet man dann hinter einer Logik. Dabei werden die Sektoren rechte hälfte linker Melder über eine UND-Logik mit den Sektoren linke Hälfte rechter Melder verbunden. Licht gibt es dann wenn beide Melder Bewegung erkennen. Die anderen beiden Bereiche werden durch die anderen beiden Sektoren jeweils geschalten. Wenn die Beiden Melder schon Logik an board haben geht es ggf dort, ansonsten ggf im Aktor oder in einer zentralen Logik.
Der Durchgang zum Flur kann ungünstig sein, da beide Melder ggf reines Vorbei gehen detektieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte mal Abmessungen und Möblierung in das Bild, zumindest grob. Die Melder haben Sektoren (Richtungen) aber keine Möglichkeit zur scharfen Abgrenzung der Reichwerte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei PMs im Wohnessbereich: Platzierung und Parametrisierung
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Platzierung und dann der Schaltung von PMs.
Ich möchte gerne in die Decke PMs von Busch-Jäger Premium Mini haben. Vorgestellt habe ich mir, dass sich beim Betreten des Essbereichs das Licht automatisch einschaltet. Wenn ich in die Küche gehe, soll es in der Küche hell werden und nach einer Zeit das Licht im Essbereich ausgehen. Gleiches im Wohnbereich.
Ich hätte jeweils in den imaginären Übergang von einem Bereich zum anderen einen PM gehängt.
Fragen hierzu:
1. Ist es sinnvoll so die PMs aufzuhängen oder gibt es anderen Ideen?
2. Wie müsste ich die beiden PMs parametrisieren, wenn ich obigen Szenario anwende und die jeweiligen Sensoren zum Essbereich miteinander kommunizieren oder sich nicht in die Quer kommen sollen?
GreetsAngehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: