Hallo,
also wie erwähnt, ich hab ein Altbau mit WP und FBH. (Nur Teilweise gedämmt).
Mit PWM 2 Min, konnte ich nun das ganze bei fast gleicher Außentemperatur einige Tage testen und es hat wunderbar funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass ich eine Niedrigbau FBH habe, dementsprechend auch nur 3-5cm Estrich oben drauf. Daher "etwas" schneller sowohl beim aufheizen als beim abkühlen..
Mit PWM 10-15 Minuten, habe ich hier und dort meine Probleme, weil die WP da einfach zu oft taktet.
Jetzt habe ich mal PWM 10 Minuten wieder eingestellt und das Heizsystem im MDT Aktor von Standard 4k/150Min auf 2k/150Min und siehe da, es scheint sehr ordentlich damit zu funktionieren zumindest, mit meinem System....
Jetzt muss ich mich nur damit abfinden, dass auf längere Sicht, wohl mehr Sinn macht, das ganze Zeug auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen und ohne ERR + Thermischen Abgleich zu fahren...
also wie erwähnt, ich hab ein Altbau mit WP und FBH. (Nur Teilweise gedämmt).
Mit PWM 2 Min, konnte ich nun das ganze bei fast gleicher Außentemperatur einige Tage testen und es hat wunderbar funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass ich eine Niedrigbau FBH habe, dementsprechend auch nur 3-5cm Estrich oben drauf. Daher "etwas" schneller sowohl beim aufheizen als beim abkühlen..
Mit PWM 10-15 Minuten, habe ich hier und dort meine Probleme, weil die WP da einfach zu oft taktet.
Jetzt habe ich mal PWM 10 Minuten wieder eingestellt und das Heizsystem im MDT Aktor von Standard 4k/150Min auf 2k/150Min und siehe da, es scheint sehr ordentlich damit zu funktionieren zumindest, mit meinem System....
Jetzt muss ich mich nur damit abfinden, dass auf längere Sicht, wohl mehr Sinn macht, das ganze Zeug auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen und ohne ERR + Thermischen Abgleich zu fahren...
Kommentar