Zitat von Klaus Gütter
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Busmonitor mit MDT SCN-IP000.03 (IP-Interface) nicht möglich?
Einklappen
X
-
Genau das war das Problem. Bin selbst dann irgendwann darauf gestoßen. Danke und sorry für die späte Rückmeldung. Läuft jetzt alles tadellos.
-
Ist da vielleicht ein Linienkoppler zwischen der IP-Schnittstelle und deinen Geräten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das ist schon was los... 😁 Sende unter anderem auch die Temperaturen der Taster zyklisch, weil ich genau diese Werte mal lesen wollte. Auch wenn ich Licht schalte müsste ich das auf dem Monitor ja sehen oder?! Anbei sind Screenshots vom Bus- und Gruppenmonitor. Wenn ich im Gruppenmonitor was an eine Gruppenadresse schicke (wie der Schaltbefehl im Bild), dann passiert ebenfalls nichts. Licht bleibt aus. Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruppenmonitor
Gruppenmonitor.JPG
Busmonitor
Busmonitor.JPGAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist denn auf dem Bus überhaupt was los? Kannst du von Gruppenmonitor etwas senden? Mach vielleicht mal einen Screenshot.Zitat von renege Beitrag anzeigenBei mir passiert einfach gar nichts
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo erst mal in die Runde!Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Busmonitor braucht eine exklusive Verbindung zum IP Interface. Nach KNX Spezifikation kann das IP Interface nur im Busmonitor Modus sein oder im Tunneling Modus.
Das heißt im Klartext: Ist ein IP Tunnel in Verwendung, so kann der Busmonitor nicht gestartet werden.
Die Fehlermeldung der ETS ist allerdings irreführend.
Ich habe ein Haus gebaut, bin Neuling in der KNX-Welt und mach die Parametrierung in Eigenregie. An sich klappt alles wie erwartet super, ABER: Ich hab das MDT IP Interface ohne Secure laufen und krieg weder den Gruppenmonitor, noch den Busmonitor zum Laufen. Bei mir passiert einfach garnichts wenn ich einen der Monitore starte. Woran kann das liegen? Wie funktioniert das mit der exklusiven Verbindung? Wo kann ich das einstellen? Bin echt ratlos und wäre für jede Hilfe dankbar!
Glück Auf aus dem Erzgebirge
René
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte nochmal hier im Thread nachlesen. Busmonitor mit Router geht wohl.
Bitte ignorieren, war nun sogar bei mir falsch im Kopf wie der Thread verlief
Könnte aber schwören das Thema hätte es auch in Bezug auf den Router gegeben ... aber vmtl ist das wirklich nur in meinem Kopf.Zuletzt geändert von Alloc; 06.11.2020, 12:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ahh, und hier ist das Problem bei mir - ich habe den IP-Router.
Damit ist es also nicht möglich, wohl lt. KNX-Spec.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das probiere ich direkt mal aus, hier läuft auch ein Raspberry mit KNXD (hkknx), den nehme ich mal vom netz und probiere es erneut! Vielen Dank für das teilen deiner Ergebnisse bei der FehlersucheZitat von EC665 Beitrag anzeigenWie bei einigen anderen Problemen auch, scheint hier mal wieder der KNXD dazwischenzufunken. Nachdem ich meinen RasPi (auf dem ein KNXD auf die MDT IP-Schnittstelle zugreift) heruntergefahren habe, funktioniert auch der Busmonitor der ETS.
Nachtrag: Auch bei mir war KNXD schuld
Zuletzt geändert von DBocksteger; 01.11.2020, 11:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super - vielen Dank für den Tipp, habe das gleiche Problem🤔
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht jeder Nutzer kennt die KNX Spezifikation auswendig, von daher wäre ein entsprechender Hinweis im THB (z.B. im Kapitel 2.1 "Anwendungsmöglichkeiten IP-Interface") nicht schlecht.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Busmonitor braucht eine exklusive Verbindung zum IP Interface.
Das würde vielen helfen und dem Rest könnte man bei Problemen ein fröhliches
entgegenschmettern... 
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Busmonitor braucht eine exklusive Verbindung zum IP Interface. Nach KNX Spezifikation kann das IP Interface nur im Busmonitor Modus sein oder im Tunneling Modus.
Das heißt im Klartext: Ist ein IP Tunnel in Verwendung, so kann der Busmonitor nicht gestartet werden.
Die Fehlermeldung der ETS ist allerdings irreführend.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich habe den Busmonitor jetzt zum Laufen gebracht!
Wie bei einigen anderen Problemen auch, scheint hier mal wieder der KNXD dazwischenzufunken. Nachdem ich meinen RasPi (auf dem ein KNXD auf die MDT IP-Schnittstelle zugreift) heruntergefahren habe, funktioniert auch der Busmonitor der ETS.
Ich kann aber nicht sagen ob wirklich der KNXD ist, oder ob einfach neben der ETS kein weiterer Tunnel auf der IP-Schnittstelle in Nutzung sein darf, wenn der Busmonitor genutzt werden soll.
Jedenfalls kann ich bestätigen:Gruß und schönen Sonntag nochZitat von hjk Beitrag anzeigenDer Busmonitor funktioniert mit dem MDT IP-Interface und der aktuellen ETS einwandfrei.
Christian
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo allerseits, ich schließe mich der Frage nach der Funktion des Busmonitor an da ich dieses Problem auch habe!
Die Aussage möchte ich jetzt nicht anzweifeln. Aber ein Hinweis worauf zu achten wäre, würde vermutlich weiterhelfen....Zitat von EC665 Beitrag anzeigenAlso bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den Busmonitor starten will....
Ich habe ebenfalls das MDT Interface (nicht den Router!) "MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion" und die Applikation 1.0 ohne Secure geladen ("SCN-IP000.02/.03 IP Interface ohne Secure").
GrußZitat von hjk Beitrag anzeigenDer Busmonitor funktioniert mit dem MDT IP-Interface und der aktuellen ETS einwandfrei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den Busmonitor starten will....
Ich habe ebenfalls das MDT Interface (nicht den Router!) "MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion" und die Applikation 1.0 ohne Secure geladen ("SCN-IP000.02/.03 IP Interface ohne Secure").
Die ETS ist die aktuelle Version 5.7.4
Ist eigentlich nicht so tragisch, da ich bisher mit dem Gruppenmonitor alles machen konnte was ich brauche. Aber wenn hjk sagt, daß der Busmonitor funktionieren sollte, dann will ich den natürlich auch haben
Frei nach dem Motto "haben ist besser als brauchen".
Gruß
Christian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Busmonitor funktioniert mit dem MDT IP-Interface und der aktuellen ETS einwandfrei.