    MDT Heizaktor Ansteuerung nicht nachvollziehbar

    Hallo,
    ich habe einen MDT 6-Kanal Heizaktor 230V für die Stellantriebe meines Heizkreisverteilers.
    Jedoch habe ich das merkwürdige Phänomen, dass die Regelung im Gäste-WC nicht funktioniert.
    Hier habe ich einen statischen Sollwert eingestellt. Der Temperaturfühler ist im MDT MR16 Präsenzmelder in der Decke eingelassen.
    Beigefügt habe ich die Parametrierung des Heizaktors (Kanal B), sowie die Daten aus den Gruppenadressen.
    Da der Temperatur Ist-Wert höher ist als der Soll-Wert, würde ich annehmen, dass der Regler aus sein müsste.
    Stattdessen wir der Kanal B Ausgang zu knapp 60-70% angesteuert -> dadurch wird der Raum immer wärmer.

    Bitte um Hilfe.

    Danke und Gruß
    Julian
    Angehängte Dateien

    #2
    Wird die Temperatur zyklisch gesendet oder gehr der eventuell in das Notprogramm?
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Häufig sind auch die Temperatursensoren zweier Räume vertauscht.

      Kommentar


        #4
        So wie hier: Bad <=> Gäste WC (Bild #2)

        Kommentar


          #5
          Die Zuordnung der Räume hat gepasst.
          Tatsächlich habe ich das zyklische senden der Ist Temperatur vom Sensor aktiviert. Vorher war nur bei Änderungen von x K aktiv. Scheint nun zu klappen. Herzlichen Dank an alle

          Kommentar


            #6
            Zitat von julianpe Beitrag anzeigen
            Die Zuordnung der Räume hat gepasst.
            Also auf Bild 2 definitiv nicht. Oder Du hast falsch gelabeled, eins von beidem.

            Kommentar