Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Belastbarkeit durch Brennofen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Und wo dürfen D02 Elemente verbaut werden? Auslösecharakteristik beachten.... Und dann gibt es ja noch die Floskel mit den Laienbedienbaren Steckverbindungen, aber wir driften ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Die maximale Absicherung lässt sich ja auch bei Schraubsicherungen durch entsprechende Passhülsen begrenzen. Kleinere passen, aber größre nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Also mein letzter Lehrgang ist ein wenig her, aber ich bin der Meinung das uns da gesagt wurde, dass die Absicherung an die Leitungsgröße angepasst werden kann
    muss!
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    ....dies aber im Verteiler und der Dokumentation dauerhaft gekennzeichnet sein muss.
    Also sowohl im Stromlaufplan als auch im Verteiler muss dann deutlich gekennzeichnet sein, dass man max. 20A Sicherungseinsätze einsetzen darf.
    Das bezieht sich auf Querschnitverminderungen ohne Absicherungen. Das soll verdeutlichen, wenn da ein 6mm2 im Verteiler
    ankommt, das später in ein 1,5mm2 mündet, Ich da keine 20A Sicherungen einbauen darf. Ich finde aber nirgends niedergeschrieben, das ich eine 63A Steckvorrichtung nicht mit 10A absichern darf.
    Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    Hat jetzt genau was mit dem Thema zu tun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Also mein letzter Lehrgang ist ein wenig her, aber ich bin der Meinung das uns da gesagt wurde, dass die Absicherung an die Leitungsgröße angepasst werden kann, dies aber im Verteiler und der Dokumentation dauerhaft gekennzeichnet sein muss.
    Also sowohl im Stromlaufplan als auch im Verteiler muss dann deutlich gekennzeichnet sein, dass man max. 20A Sicherungseinsätze einsetzen darf.
    Der is gut, Dokumentationen und Verteilerpläne...

    Da wo wir neu hinkommen zu 80% nicht vorhanden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    Also mein letzter Lehrgang ist ein wenig her, aber ich bin der Meinung das uns da gesagt wurde, dass die Absicherung an die Leitungsgröße angepasst werden kann, dies aber im Verteiler und der Dokumentation dauerhaft gekennzeichnet sein muss.
    Also sowohl im Stromlaufplan als auch im Verteiler muss dann deutlich gekennzeichnet sein, dass man max. 20A Sicherungseinsätze einsetzen darf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen

    ich glaube das ist nicht repräsentativ,
    rein optisch sind viele Firmenvertreter auch nicht repräsentativ...., aber Sie fahren trotzdem herum.
    Wie gesagt " stirbt die Kuh, bleibt das Heu...!" Kann jeder machen wie er für richtig hält. Viel Spaß.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    würde ich die mit 16A absichern, was meinst was auf den Baustellen los wäre?!
    ich glaube das ist nicht repräsentativ,

    bei einem Baustromverteiler geht der Verwender ( Also die Ausbaufirmen) davon aus, dass die angebotenen Steckdosen auch das hergeben wie sie installiert sind.

    In einem Haus wo eine Steckdose mit CEE32A installiert wird und mit 2,5mm² verkabelt wird und mit 20 A abgesichert wird, ist das durchaus legitim. Ob sinnvoll stellt sich hier nicht. Wenn jetzt Jahre später einer damit 32 Ampere ziehen will fällt halt die Sicherung und gut ist. Sollte er jetzt darauf kommen die Sicherung zu tauschen, sollte dies ja eine Elektrofachkraft durchführen, und der wiederum ist verpflichtet bei Änderung einer Sicherung sich von der dahinter geschalteten Anlage/Kabel sich davon zu überzeugen ob das machbar ist oder was angepasst werden muss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    steht wo?

    Solange die Leitung nicht übersichert ist, kein Problem. Also technisch spricht da gar nichts dagegen. Ich kenne erst mal nichts, wo drinn steht das eine 32A CEE auch mit 32A abgesichert werden muß.
    Es muß nicht alles niedergeschrieben sein, daß sagt allein schon der Hausverstand.... bei unseren 5x Baustromkästen sind jeweils 2x CEE32 A drin..., würde ich die mit 16A absichern, was meinst was auf den Baustellen los wäre?!

    Aber jeder wie er will oder... #10 hat ja schon gelöst... also is der Kas gessen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen

    DAs sehe ich auch anders, denke auch die Zuleitung ist auf die CEE 32A auszulegen, nicht auf den Verbraucher...
    steht wo?
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Aber bei der CEE kann schnell mal was anderes angesteckt werden,
    Solange die Leitung nicht übersichert ist, kein Problem. Also technisch spricht da gar nichts dagegen. Ich kenne erst mal nichts, wo drinn steht das eine 32A CEE auch mit 32A abgesichert werden muß.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Alternativ die CEE abmontieren und einen Festanschluss machen, dann auf die Last auslegen , fertisch.

    vielleicht wird uns auch noch die Kabellänge von der Sicherung bis zum Verbraucher mitgeteilt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    die Absicherung ist mit 20A gefordert, sagt jedoch nichts über die tats. Leistung aus.

    Da es nur 1 Verbraucher ist "darf" die Leitung auf diesen Verbraucher dimensioniert werden.
    Wichtig ist daher - wie schon geschrieben - die Verlegebedingungen und die Länge
    DAs sehe ich auch anders, denke auch die Zuleitung ist auf die CEE 32A auszulegen, nicht auf den Verbraucher...

    Der Ofen-/Verbraucher wird geschätzt ca. 8 - 10KW haben. Aber bei der CEE kann schnell mal was anderes angesteckt werden,
    wie die Vorredner schon geschrieben haben...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Jupp FI und LS müssen passen, habs gerade heute wieder erlebt... CEE 32 A mit 3x16A abgesichert, dazu waren Sauna und Heizstrahler mit angeschlossen!! nach dem Motto rennt ja eh nie gemeinsam...

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Mal abgesehen davon, dass man ohne Verlegeart, Häufung, Umgebungstemp., Länge usw. nicht pauschalieren kann, passt
    Zitat von PelleBaer Beitrag anzeigen
    eine Absicherung von 3 x 20 A und eine Steckdose von 32 A
    für mich ohnehin nicht zusammen.

    Der Tag kommt, wo man die gesichtete CEE für was anderes einsetzen möchte und dann?
    Also würd ich das auch so installieren lassen, dass es passt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    die Absicherung ist mit 20A gefordert, sagt jedoch nichts über die tats. Leistung aus.

    Da es nur 1 Verbraucher ist "darf" die Leitung auf diesen Verbraucher dimensioniert werden.
    Wichtig ist daher - wie schon geschrieben - die Verlegebedingungen und die Länge

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X