    Hallo Zusammen

    Nein, ich weder nicht nach "hörender GA" fragen.
    Bin noch KNX-newcomer und beginne meine Installation zu optimieren. So verzeiht mir meine Anfänger-Frage.

    Für einen zentralen An/Aus möchte ich den Schaltstatus (ob irgend ein über den zentralen Schalter geschalteten Aktor EIN ist) über die LED-Rückmeldung am Schalter anzeigen.
    Könnte dies gelöst werden, dass sämtliche GA der Aktorrückmeldungen mit der Status-LED des Zentralschalter verbunden werden, oder sollte dies zwingend über eine ODER-Logik verknüpft werden?

    Danke
    Chris

    #2
    Das geht nur mit ODER.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Das geht nur mit ODER.
      ...weil:

      Der letzte Zustand der auf dem KO eintrifft "gewinnt".

      Sind alle Aktoren "an" und ein Aktor wird ausgeschaltet, so würde die Status-LED mit ausschalten, obwohl alle anderen Stati noch auf "ein" sind.

      Mit einem OR geht die LED erst dann aus, wenn wirklich alle GAs auf "aus" sind.

      Gruß Lutz

      Kommentar


        #4
        Klar, verstanden und gelöst...

        Vielen Dank!
        Chris