    Hallo Zusammen, in einer übernommenen KNX-Installation gibt es einen Heizungsaktor von GIRA (Link zur Applikationsbeschreibung). Der Aktor hat zwar Stellgrößen-KOs, allerdings scheinbar nirgendwo einen Eingang für die Ist-Temperatur. Wie regelt der Aktor denn dann, wenn er die Ist-Temperatur nicht kennt?

    #2
    Hallo,

    ohne nachzuschauen, hat der Aktor keinen integrierten Regler. Gira hat ja Heizungsaktoren mit und ohne Regler.

    Kommentar


      #3
      Gar nicht. Der Aktor hat keine interne Regelung, sondern erwartet, dass er die Info bekommt, wie weit die Stellantriebe geöffnet werden sollen.

      Es gibt ein neues Modell mit internem Regler: 212900.