    Unbekannt belegte physikalische Adresse

    Hallo,
    in meinem KNX-Projekt sind zwei physikalische Adressen, die ich nicht mit einem Gerät belegen kann, weil sie laut ETS bereits vergeben sind. In der Topologie-Ansicht werden diese beiden PA aber nicht aufgelistet. Alles läuft ja soweit gut, aber wundert tut mich das schon, wie das sein kann. Hat jmd. eine Idee, was hier los ist und wie man die PA wieder „freimachen“ kann?
    Danke!
    Thomas

    #2
    Das werden die Tunneladdressen deines Gateways sein. in der Topologie mal auf den Pfeil vor deinem Gateway oder Router klicken.

    Kommentar


      #3
      deshalb platziere ich in meinen projekten auch immer ein paar dummies mit den tunnel-adressen. dann „sieht“ man die sofort.
      Zuletzt geändert von concept; 31.10.2020, 00:15.
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #4
        Hm, gute Idee. Aber nein, das Gateway belegt eine PA und die fünf folgenden PAs.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Grafe Beitrag anzeigen
          In der Topologie-Ansicht werden diese beiden PA aber nicht aufgelistet.

          und in der geräteansicht ist auch nichts?
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #6
            Nein, in der Geräteansicht findet sich kein Gerät mit den betreffenden PAs.

            Kommentar


              #7
              Was sagt denn die Geräteinfo für diese Adresse?

              Kommentar


                #8
                @Klaus: Ah, das ist eine interessante Funktion!! Ich finde jetzt die Angabe, dass es sich um ein Gerät handelt, dass über die Berker Applikation "Berker E0CC V1.1" parametriert wird, die Bestellnr. $38303134783030000000 hat. Das Gerät ist ENTLADEN und GESTOPPT.
                Trotzdem wird das Gerät bei der Prüfung der PA als "vorhanden" angezeigt und man kann die LED blinken lassen.
                Das heißt also, dass das Gerät am Bus hängt, aber gar nicht parametriert ist, korrekt? Dann muss ich jetzt vielleicht mal den Elektriker fragen, was das für ein Gerät ist.
                Vielen Dank für die guten Hinweise!

                Kommentar


                  #9
                  Wenn man die angegebene Bestellnummer als ASCII decodiert, wäre das 8014x00. Klingt nach einem Tastsensor.

                  Kommentar


                    #10
                    Dann müsst es irgend einen Tastsensor geben, der beim Drücken nichts von sich gibt, je nach Größe der Anlage solltest du den finden können, drücken und Gruppenmonitor beobachten.
                    Gruß Florian

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                      ...drücken und Gruppenmonitor beobachten.
                      Gruß Florian

                      ich warte immer noch auf den bus- oder gruppenmonitor als app für handy und tablet...
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        #12
                        Gabs schon mal... Keine Ahnung wie die App damals hieß.

                        Kommentar


                          #13
                          Gab es sowas nicht bei Aycontrol, ist aber dann bei irgend einer IOS Version rausgefallen.

                          Klaus Gütter wäre das nicht was für euch, das Inbetriebnahme Tool ist doch schon recht nah dran.
                          Gruß Florian

                          Kommentar


                            #14
                            Ja, genau das wars.

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                              Klaus Gütter wäre das nicht was für euch, das Inbetriebnahme Tool ist doch schon recht nah dran.

                              cool wäre eine app, die mit einer laufenden ets kommuniziert, um die ga-beschreibungen im klartext anzuzeigen
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X