Fenster Reedkontakte + 24V für Rolladen über gleiches Kabel zulässig?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fenster Reedkontakte + 24V für Rolladen über gleiches Kabel zulässig?

    Hallo zusammen,

    es müsste doch problemlos zulässig sein 24V für Rolladenstellmotor und Fensterkontakte (20-24V) durch ein 5 adriges NYM zu betreiben, wenn ich PE ungenutzt lasse?

    Gruß,
    Samuel

    #2
    ist dir das zweite kabel zu teuer? ich würde das nicht machen bzw nur im notfall, wenn es nicht anders geht. selv ist es jedenfalls dann nicht mehr!
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Wenn der.24V Rollladen vorher auch an einer SELV Quelle gehangen hat, das Kabel alleine ändert daran doch nichts. Es darf natürlich nicht irgendwo mit PE oder N verbunden sein.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #4
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        Wenn der.24V Rollladen vorher auch an einer SELV Quelle gehangen hat, das Kabel alleine ändert daran doch nichts

        Ich sollte genauer lesen. Wenn der Rolladenmotor auch 24V hat, dann geht das schon eher. Aber wegen der Störsicherheit würde ich trotzdem 2 Kabel nehmen...
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          okay, war letztens nur eine Idee um sich zusätzliche Kabel zu sparen. Dann nehme ich einfach 2!

          vg
          samuel