    Wärmepumpen laufen auch nicht notwendigerweise mit Drehstrom. Meine Stiebel Eltron WPL 15 läuft einphasig mit 230V und eine weitere Phase für Notfallheizstab.

    Kommentar


      #17
      Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
      Wie macht ihr es dann mit dem Herd?
      Schaltaktor - > 3-Phasiger Schütz -> Herd

      Zitat von bkr Beitrag anzeigen
      Wärmepumpen laufen auch nicht notwendigerweise mit Drehstrom
      Weißt du was er für eine hat? Muss ja nicht auf jede WP passen. Meine Vaillinat geht in Störung wenn eine Phase fehlt oder das Drehfeld nicht passt.
      Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

      Kommentar


        #18
        Hallo zusammen,

        entschuldigt, wenn ich das Thema nochmals aufgreif:

        Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
        Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgänge max. 32A
        Kann jemand auflösen was genau damit gemeint ist. Manche Kanäle habe doch zwei Nachbarn. Oder ist immer nur ein Nachbar gemeint?

        Vieleicht kann auch hjk die Lage aufhellen.

        Kommentar


          #19
          Also ich sehe das so, daß wenn man auf einem Ausgang 20A hat, dann darf der linke Nachbar max. 12A haben und ebenso darf (gleichzeitig) der rechte Nachbar max. 12A haben. Also folgendes wäre zulässig: 12A -- 20A -- 12A -- 20A, nicht jedoch: 12A -- 20A -- 20A -- 12A

          Gruß
          Christian

          Kommentar