Jetzt musst du dem Linienkoppler aber auch wieder die korrekte Adresse geben.
Das sind übrigens keine "Fehler-Zahlen" sondern die sogenannten "Maskenversionen", die die Gerätetypen in diverse beim Download sehr unterschiedlich zu behandelnde Klassen einteilen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
BCU inkompatible
Einklappen
X
-
Guten Morgen Klaus,
Danke! Hinweis das dieser Fehler vom Linienkoppler kommt war gut. Gibt es eine Tabelle mit diesen "Fehler Zahlen"?
Habe mal den Linienkoppler ganz rausgenommen, siehe da ich konnte eine Adresse an ISE Vaillant vergeben.
Linienkoppler wieder eingebaut
Heute werde ich versuchen die Applikation zu laden.
Nochmals vielen Dank
Gruß Johann
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Johann,
0912 ist ein Linienkoppler. Da hast du evtl. den falschen Programmierknopf gedrückt.
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
BCU inkompatible
Hallo Leute!
Wollte ISE Vailland eine Adresse zuordnen, aber kommt Fehlermeldung Inkompatible BCU Version 0912 benötigt 0780 Verbindung USB Schnittstelle (REG)(ABB)
Hat wer einen Tipp für mich?
Bedanke mich in Vorhinein
JohannStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: