Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Präsenzmelder reagiert nur auf Bewegung, nicht auf Anwesenheit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Ein PIR PM ist wie ein hochempfindlicher Bewegungsmelder. Er braucht etwas Bewegung. Häufige Fehler sind zu zu geringe Nachlaufzeit oder falsche Positionierung. Die Nachlaufzeit sollte bei min. 3 Minuten liegen und der PM sollte so positioniert sein, dass er die Bewohner von vorne sieht. Von hinten kann er Handbewegungen nicht sehen.
    Andere Melder wie der von BJ arbeiten genauso.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT Präsenzmelder reagiert nur auf Bewegung, nicht auf Anwesenheit

    Hallo zusammen,

    Ich wollte ja eigentlich den Busch Jäger mit 4 Zonen aber kurz vor Bestellung habe ich bemerkt dass dieser keine Standardgröße hat und nicht in meine 60er Dose geht. Warum sich bJ hier nicht an einen Standard hält ist mir schleierhaft und vermutlich eine eigene Diskussion wert.

    Nun gut, ich musste daher auf den SCN-P360K3.03 sowie den SCN-P360K4.03 ausweichen. Nun habe ich diesen insgesamt 7 mal in meinem EFH platziert und während meiner Tests (mit kurzer Abschaltzeit) fällt mir auf dass dieser nur auf Bewegung reagiert und wenn ich still anwesend bin (nur präsent, ohne Bewegung), er abschaltet.

    eine direkte Einstellung um zwischen BWM und PM umzustellen habe ich nicht gefunden. Interpretiert MDT einen PM anders als ich das tue? Also ich würde mir erwarten dass ein PM stille Präsenz auch ohne Bewegung erkennt, sonst wärs ja nur ein BWM und kein PM.

    Vielleicht kann mich jemand aufklären?

    Vielen Dank schonmal vorab!

    Gruß, mi2ke