  • Peiper
    antwortet
    Vielen Dank, das war die Lösung, jetzt konnte ich die PA setzen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Schau mal hier auf Seite 48:
    https://www.theben.de/ocsmedia/optim...20Handbuch.PDF

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Vielen Dank für die Analyse.

    Wenn ich die Theben Infos zu LuxorLiving Geräten richtig interpretiere, kann man bei diesen den Master Reset nur mit einer angeschlossenen Theben LuxorLiving Spannungsversorgung durchführen... 🤯

    https://www.luxorliving.de/so-gehts/...-8f4f9866-3d37

    Mal sehen, ob es noch ne andere Lösung gibt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ja, 9.1.0 ist die PA, die er im Moment hat.

    Code:
    4,"06.12.2020 11:57:18,715",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,SystemNetworkParameterRead,,"00 00 00 B0 01",LL_ACK 5,"06.12.2020 11:57:18,792",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,SystemNetworkParameterResponse,,"00 00 00 B0 01 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    Hier fragt die ETS nach der Seriennummer des Geräts im Programmiermodus. Die 9.1.0 antwortet mit 00C5:0102A240

    Code:
    6,"06.12.2020 11:57:21,757",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberWrite,,"00 C5 01 02 A2 40 00 FA D4 B0 93 1C",LL_ACK
    Hier sagt die ETS dem Gerät mit der Seriennummer 00C5:0102A240, dass es auf die Domänen-Adresse 00FA: D4B0931C wechseln soll


    Code:
    7,"06.12.2020 11:57:22,071",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    8,"06.12.2020 11:57:22,133",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    Zur Überprüfung fragt die ETS jetzt nochmal das Gerät mit der Seriennummer 00C5:0102A240 nach seiner aktuellen Domänen-Adresse. Antwort: 00C5:0102A240.

    Das Programmieren der Domänen-Adresse hat jedenfalls nicht funktioniert.

    Ich würde mal einen Master-Reset (siehe Handbuch) machen und nochmal versuchen. Wenn das nicht geht, goto Theben Support.
    Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 06.12.2020, 21:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Was komisch ist, wenn ich die Programmiertaste am Medienkoppler drücke und in der ETS nach Geräten im Programmiermodus suche, zeigt er den Medienkoppler (vermutlich, sonst ist kein Gerät aktiv), als 9.1.0 an?

    ets_pm.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Hab den Gruppenmonitor mal mitlaufen lassen beim Versuch die PA zu setzen:

    Code:
    #,Time,Service,Flags,Prio,Source Address,Source Name,Destination Address,Destination Name,Rout,Type,DPT,Info,Iack
    1,"06.12.2020 11:57:03,817",Start,,,,,,,,,,"Aufzeichnung wurde gestartet, Host=DESKTOP-H9KSVPA, Verbindung=KNX/EIB-USB Schnittstelle N, Modus=LinkLayer",
    2,"06.12.2020 11:57:15,723",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,1.2.0,LUXORliving RF1,6,T_Connect,,"",LL_ACK
    3,"06.12.2020 11:57:15,768",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,1.2.0,LUXORliving RF1,6,DeviceDescriptorRead (S=0),,"DescriptorType=0",LL_ACK
    4,"06.12.2020 11:57:18,715",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,SystemNetworkParameterRead,,"00 00 00 B0 01",LL_ACK
    5,"06.12.2020 11:57:18,792",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,SystemNetworkParameterResponse,,"00 00 00 B0 01 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    6,"06.12.2020 11:57:21,757",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberWrite,,"00 C5 01 02 A2 40 00 FA D4 B0 93 1C",LL_ACK
    7,"06.12.2020 11:57:22,071",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    8,"06.12.2020 11:57:22,133",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    9,"06.12.2020 11:57:23,195",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    10,"06.12.2020 11:57:23,253",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    11,"06.12.2020 11:57:24,323",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    12,"06.12.2020 11:57:24,381",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    13,"06.12.2020 11:57:25,333",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    14,"06.12.2020 11:57:25,391",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    15,"06.12.2020 11:57:26,401",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberWrite,,"00 C5 01 02 A2 40 00 FA D4 B0 93 1C",LL_ACK
    16,"06.12.2020 11:57:26,723",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    17,"06.12.2020 11:57:26,781",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    18,"06.12.2020 11:57:27,851",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    19,"06.12.2020 11:57:27,909",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    20,"06.12.2020 11:57:28,977",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    21,"06.12.2020 11:57:29,037",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    22,"06.12.2020 11:57:30,053",zum Bus,,System,1.1.1,Schnittstelle N 148/11 USB,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberRead,,"00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    23,"06.12.2020 11:57:30,107",vom Bus,,System,9.1.0,-,0/0/0,Broadcast,6,DomainAddressSerialNumberResponse,," 00 C5 01 02 A2 40 00 C5 01 02 A2 40",LL_ACK
    24,"06.12.2020 11:57:39,287",Stop,,,,,,,,,,"Aufzeichnung wurde beendet",

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Lass beim Programmierversuch mal den Gruppenmonitor mitlaufen, vielleicht sieht man an der Aufzeichnung, was da lost ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Hab mir jetzt die richtige Applikation für den Theben LuxorLiving RF1 Medienkoppler besorgt.

    Zum setzen der Physikalischen Adresse sogar extra die USB Schnittstelle (PA 1.1.1) der TP Linie angeschlossen.

    Leider ohne Erfolg (siehe Screenshot), es wird aber definitiv mit dem Medienkoppler kommuniziert (die LEDs auf dem Gerät leuchten beim Versuch).

    Woran kann das liegen?

    ets_Medienkoppler.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Interessant, sind die identisch wie bei der Version mit KNX-Label oder spezielle Version?
    Die Geräte haben halt ein KNX Logo, z.B. der Theben 4800640 LUXORliving H1 RF Heizungsaktor hat ein KNX-Logo und natürlich auch RF1.R und S drauf stehen ... In der Anleitung heisst es dann
    Inbetriebnahme mit der Software LUXORplug und einfache Bedienung mit der App LUXORplay (für Android und iOS): www.LUXORliving.de • Bei Verwendung in einem KNX-System erfolgt die Programmierung mit der ETS
    Das sind also einfach KNX-Geräte, die mit vordefinierten Profilen wohl auch in der Luxorliving App angemeldet werden können. Dem HU 1 RF KNX (4941640) fehlt hingegen das Luxorliving Logo ... Applikationen sind jeweils eigene, können also beim Funktionsumfang abweichen.

    Gilt auch für T4 RF (4800604), D1 RF (4800670), J1 RF (4800650) und S1 RF (4800620) und ebenso für diverse Kabelgebundene Aktoren ...
    Zuletzt geändert von TobiHH; 30.11.2020, 19:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Ich würde der IP Schnittstelle mal die PA 1.0.x geben

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von TobiHH Beitrag anzeigen
    für die allermeisten Luxorliving RF Produkte gibt es ETS Datenbanken
    Interessant, sind die identisch wie bei der Version mit KNX-Label oder spezielle Version?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Den Gag durfte ich auch letztens versuchen (geliefert vom GH) - PA ging, Applikation nicht.

    Der Anruf bei Theben ergab zur Antwort "Gerät zurückschicken" - für die allermeisten Luxorliving RF Produkte gibt es ETS Datenbanken, für den Medienkoppler nicht, die Firmware sei anders auf dem Gerät, es gehe nur mit der knx Ausführung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Ich habe einen anderen Verdacht, ich wollte die Applikation Theben Medienkoppler 9070868 programmieren. Allerdings habe ich den Theben Medienkoppler 4800868 (für LUXORLiving) eingebaut. Dieser ist zwar technisch lt. Theben baugleich aber braucht vermutlich eine andere Applikation.

    Denn der Medienkoppler hat beim Programmierversuch grün geblinkt, d.h. die Verbindung muss wohl da gewesen sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ist jetzt nicht die reine Lehre, da oberhalb des Medienkopplers die Hauptlinie 1.0 sitzen müsste, aber dennoch sollte es so funktionieren. Ich würde erst mal den RPi mit dem knxd abklemmen, das macht gerne mal Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde mal knxd abschalten. Die Topologie ist zwar nicht KNX konform, aber solange kein LK verbaut ist, sollte es gehen.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...