Ja, richtig.
Eigentlich ist bei dem STOP-KO auch 1.010 voreingestellt bei MDT. Vielleicht hattest du mal was falsch verknüpft und die ETS hat sich das gemerkt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber generell ist zu sagen, es ist egal ob dort der datentyp DPT1.8 oder DTP1.10 steht. Der datentyp hat keinen Einfluss auf die Funktion sondern nur auf die Anzeige im busmonitor, richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sicher? Die Tabelle DPT 1.010: 0=Stop, 1 =Start hatte ich gerade extra im KNX-Standard nachgeschlagen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenImho stoppt per Definition eine Rolllade oder Jalousie immer, egal ob 0 oder 1 gesendet wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Imho stoppt per Definition eine Rolllade oder Jalousie immer, egal ob 0 oder 1 gesendet wird.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Sonst einfach mal deine Einstellungen der Schaltfläche vom EisBär reinstellen. Beim EisBär muss man auch oft basteln damit es passt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stimmt auch was nicht: Runter ist 1, aber STOP wäre 0Zitat von MrFreeze Beitrag anzeigenDer sagt, Fahrt „Runter“.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der sagt, Fahrt „Runter“. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das meine Taster und der MDT Taster so funktionieren.
Nur die Eisbaer Visu scheint damit ein Problem zu haben. Da stopp mit dem Datentyp kein Rolladen. Wenn ich den änder, gehts.
Einen Kommentar schreiben:
-
DPT1.010 ist schon richtig, die 1.008 taucht dort eigentlich nicht auf.
Die Subtypen von DPT 1 sind aber, was die Übertragung auf dem Bus angeht, völlig identisch. Es unterscheidet sich nur die Beschriftung in der ETS, also die Interpretation der Bedeutung von 1 und 0. Das interessiert die Geräte aber nicht, die sehen nur 0 oder 1.
DPT 1.010: 0=Stop, 1 =Start
DPT 1.008: 0 = Up, 1=Down
Einen Kommentar schreiben:
-
1Bit ist immer 1 oder 0, ob das jetzt Auf/Ab, Aus/Ein, oder Start/Stop in der ETS heißt ist egal.
Was zeigt denn dein Gruppenmonitor an?
Einen Kommentar schreiben:
-
Datentyp Rolladen Stopp
Hallo,
ich brauche einmal Eure Hilfe bei dem Datentyp "Rolladen Stopp". In der ETS ist dieser als Datentyp DPT1.8 "Auf/Ab" definiert.
Für mich stellt sich die Frage, WARUM? Warum ist der Datentyp des Stopp Elements nicht auf DPT1.10 "Start/Stopp" definiert?
Ich habe das Problem, das der Rolladen nicht stoppt, so lange ich den Datentyp auf DPT1.8 lasse. Wenn ich diesen auf DPT1.10 ändere,
stoppt er wie gewünscht. Könnt Ihr mir vielleicht das Konzept dahinter erklären, bzw. wie die Komponenten verwendet werden sollen.
Danke.
Gruß
Sven
Datentyp_Rolladen_Stop.pngStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: