Hallo,
ich bin gerade dabei meine KNX-Programmierung für mein EFH zu machen, komme soweit auch gut voran und bin eben zu den Punkt Zentralfunktionen gekommen, wo ich ggf. aus meiner Automatisierungswelt (Siemens S7) kommend ein anderes Verständnis habe.
z.b. für den Keller hab ich für jedes Licht zwei GAs erstellt, Schalten und eben Rückmeldung. Jetzt hätte ich gerne für den Keller eine Zentral-Aus Funktion auf einem Glastaster also hab ich dafür auch weitere 2 GAs erstellt. Die Schalt-GA (aus) hab ich nochmals mit allen Aktoren verknüft und funktioniert auch. Jedoch hätte ich gerne am Glastaster ersichtlich ob Überhaupt etwas ein ist, daher also die zweite GA, diese habe ich mit dem Status der Aktoren verknüpft.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich bei einem Raum ein Problem mit dem Status habe, ich musste immer zweimal Drücken bis das Licht anging, bei der Fehlersuche fand ich im ETS dann unter den GAs das der Status Senden mit "-" gekennzeichnet ist, bei allen anderen steht definitv senden.
Kann ich also einen Status nur auf eine GA senden? Sobald ich vom Aktor aus die Rückmeldung an zwei GAs liefere steht bei einer senden und bei der anderen "-".
Oder bin ich am falschen Weg?
Danke
LG
ich bin gerade dabei meine KNX-Programmierung für mein EFH zu machen, komme soweit auch gut voran und bin eben zu den Punkt Zentralfunktionen gekommen, wo ich ggf. aus meiner Automatisierungswelt (Siemens S7) kommend ein anderes Verständnis habe.
z.b. für den Keller hab ich für jedes Licht zwei GAs erstellt, Schalten und eben Rückmeldung. Jetzt hätte ich gerne für den Keller eine Zentral-Aus Funktion auf einem Glastaster also hab ich dafür auch weitere 2 GAs erstellt. Die Schalt-GA (aus) hab ich nochmals mit allen Aktoren verknüft und funktioniert auch. Jedoch hätte ich gerne am Glastaster ersichtlich ob Überhaupt etwas ein ist, daher also die zweite GA, diese habe ich mit dem Status der Aktoren verknüpft.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich bei einem Raum ein Problem mit dem Status habe, ich musste immer zweimal Drücken bis das Licht anging, bei der Fehlersuche fand ich im ETS dann unter den GAs das der Status Senden mit "-" gekennzeichnet ist, bei allen anderen steht definitv senden.
Kann ich also einen Status nur auf eine GA senden? Sobald ich vom Aktor aus die Rückmeldung an zwei GAs liefere steht bei einer senden und bei der anderen "-".
Oder bin ich am falschen Weg?
Danke
LG
Kommentar