Naja wenn es nur ein Kanal ist, umklemmen und diesen als defekt markieren.
Wieviele Schsatspiele.hat der so pro Tag, da können nach 8-Jahren auch einige zusammenkommen.
Und welcher Aktor genau MDT Schaltaktor 8 Jahre alt ist keine Modellbezeichnung.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schaltaktor schaltet Licht selbstständig
Einklappen
X
-
Haustür geht auf? Hat da etwa jemand 230V und Kleinspannung auf einem Aktor gemischt? Zwar nicht unbedingt Lösung des Problems... aber nen 16 Kanal Aktor nur für Kleinspannung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi zusammen,
Gab es dazu eine endgültige Lösung oder hilft nur Aktor wechseln ? Habe das selbe Problem ...1 Kanal klackert selbständig. MDT Schaltaktor 16 fach , ca. 8 Jahre alt. Nur dass bei mir die Haustür auf geht :-(
Spannung gemessen, Kanal am Aktor deaktiviert und alle GA entfernt - klackert trotzdem.
Reset am Aktor, Aktor komplett vom Strom trennen, komplettes neues Laden etc. bringt gar nichts.
Es geht mal eine Weile wo Ruhe ist, spätestens nach 24h fängt er wieder an zu klackern.
Hat noch einer eine Idee ?Zuletzt geändert von sysman; 07.02.2023, 21:12.
Einen Kommentar schreiben:
-
Geräte sind leider schon aus der Garantie raus. Sind gut 4 Jahre alt.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenNö, aber wenn noch Garantie drauf ist... Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
Aber seit dem Kanalwechsel gab es keine Probleme mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn's die Ansteuerlogik ist, dann ist das normalerweise nicht auf einen Kanal begrenzt.Zitat von Hannes17 Beitrag anzeigenVerstehe auch nicht warum ich das machen sollte. Nur weil offensichtlich ein Kanal eine Macke hat?
Wenn's ein verbruzzelter Relaiskontakt war, dann wird es irgendwann wieder passieren wenn die Last die gleiche ist.
Oder es war doch ein Fehler in der Parametrierung, Reaktion auf Szenen oder sowas. Dann hätte der Kanaltausch das als Nebeneffekt gelöst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, aber wenn noch Garantie drauf ist... Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange jetzt alles wieder passt, werde ich den Aktor nicht wechseln. Sind ja fast 400 Euro.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann gehört der Aktor trotzdem getauscht....
Verstehe auch nicht warum ich das machen sollte. Nur weil offensichtlich ein Kanal eine Macke hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Nachbar hat gestern den „defekten“ Kanal am Schaltaktor auf einen freien Kanal umgelegt.
Bisher kein Problem mehr. Hoffentlich bleibt es so
Einen Kommentar schreiben:
-
Lies mit der ETS doch mal die Geräteinfo mit Gruppenadressen aus. Dann siehst du genau mit welchen Adressen der Aktor bzw. Kanal tatsächlich verknüpft ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alle Kanäle am Schaltaktor sind gleich parametriert und eigentlich auch alles auf "default".
Keine VErknüfung mit Zentralfunktionen auf dem Aktor.
Die GA's von dem Schaltkanal sind auch nur mit dem Aktor und auf 2 Tastern programmiert.
Die gefilterten Telegramme kann ich leider nicht mehr nachreichen. Computer (ETS) war inzwischen schon wieder ausgeschaltet.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Du machst es einen nicht leicht.
Der Screenshot ist auch gefiltert, bzw. ungünstig knapp ausgeschnitten. Gibt es da noch GA auf den Zentral KO des Aktors und dabei ggf. auch noch Parameter die mit dem Kanal in Zusammenhang stehen? Und was waren die Telegramme #15 und #16?
Einen Kommentar schreiben:
-
Letztstand ist übertragen und nur eine GA ist auf dem Kanal.Zitat von hjk Beitrag anzeigenLiegen noch andere GA am Kanal an. Der Fehler dürfte von außen kommen. Ist der letzte Stand der Parametrierung auf übertragen?
Spannungsversorgung ist von MDT.
Habe eben noch an einer freien Dose die Spannung am KNX-Kabel gemessen. 30V laut meinem Messgerät.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja das log ist ja gefiltert, und zwischen Telegramm #14 und #17 ist zwar nur sehr wenig zeit aber ausreichend für zwei weitere Telegramme und möglich ist eben das eines derer Telegramme eine GA enthält die auch noch irgendwo auf den Aktor verbunden ist. Daher mal die Geräteansicht der ETS nehmen und den Aktor auswählen und schauen welche GA an den KO's des Aktor verknüpft sind. vermutlich noch mehr als die Du da erwartest.Zitat von Hannes17 Beitrag anzeigenZu Beginn schaltet der Kanal selbstständig und dann hab ich mit einem Taster geschaltet.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: