Wie kann ich das Diagnoseobjekt auslesen?
Ich habe in den Einstellungen Diagnose aktiviert, Leuchtmitteltest und Diagnose in jeweils eine eigene Gruppenadresse, Busmonitor gestartet, in die Gruppenadresse Leuchtmitteltest den Wert "Start" gesendet. Das sollte ja auch das Diagnoseobjekt auslösen oder?
In der Gruppenadresse des Diagnoseobjektes sehe ich aber nichts am Busmonitor.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Dimmaktor zerstört?
Einklappen
X
-
Wenn du sehr hochohmig misst (Multimeter) ist eine gemessene Spannung nicht aussagekräftig. Da hast du schnell mal 30V alleine durch Verkopplungen der Adern abgehender Leitungen.Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigenKnapp 30V als Prüfspannung?
Auch dein vermeintlich falsches Dimmverfahren führt normalerweise nicht zu Beschädigung, von seltenen Fällen wie gewickeltem Trafo mit Phasenabschnitt mal abgesehen.
Hast du mal das Diagnoseobjekt des Dimmaktors ausgelesen? Das liefert einen Kurztext aus dem man viele Fehler erkennen kann.Zuletzt geändert von Gast1961; 28.12.2020, 10:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Applikation ist geladen. Habe auch nochmals entladen und neu programmiert und die Geräteinfo gecheckt.
Knapp 30V als Prüfspannung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die gemessene Spannung ist eine Prüfspannung und kann normal sein. Ist die Applikation korrekt geladen? ETS->Geräteinfo.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein hab ich noch nicht probiert, hab leider auch keine gewöhnliche Glühlampe zu Hause.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal eine gewöhnliche GlÜhlampe 230 V/100 W als Last probiert mit Dimmung per Phasenanschnitt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
das habe ich schon probiert, und jetzt gerade nochmal.
Aktor Spannungsfrei (LS unten), neu programmiert, gleicher Fehler
Habe gerade nochmal nachgemessen: Zwischen L und N ganz normal 230V, zwischen N und geschaltenem L aber je nach Kanal 25-30V (obwohl alle Kanäle ausgeschaltet). Das darf jedenfalls so nicht sein. Ich glaube mittlerweile, der Aktor ist wirklich tot...
Einen Kommentar schreiben:
-
stelle es wieder zurück auf Lasttyp LED230V Eco, spannungsfrei machen und neu programmieren...
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Dimmaktor zerstört?
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem MDT AKD 0401.02:
Alle vier roten LED leuchten permanent, obwohl Spannung auf allen 4 Kanälen anliegt. Schalten/Dimmen kann ich nichts.
Grundsätzlich hat alles funktionert, ich bin gerade dabei im neuen Haus alles einzurichten. Eingestellt war Lasttyp LED230V Eco (Phasenabschnitt), die Spots haben auch geleuchtet. Auch schon länger noch während der Bauphase.
Jetzt habe ich gesehen, dass auf der Schachtel der Lampen "Triac dimmable" steht, ich habe den Lasttyp dementsprechend auf LED230V alte Generation (Phasenanschnitt) geändert. Auch wenn es keine Probleme gab, wollte ich zukünftige vermeiden.
Während der Umstellung war der Aktor zwar nicht spannungsfrei, aber alle Kanäle waren ausgeschaltet.
Manuell kann ich auch nicht schalten. Einige Minuten spannungsfrei war er schon (230V und KNX).
Der Aktor ist über den Bus erreichbar, Applikationsprogramm laden funktionert laut ETS.
Kann ich hier irgendetwas machen?
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: