    MDT Jalousieaktor

    Hallo Zusammen,

    ich habe zwei Probleme mit zwei MDT Jalousieaktoren ohne Fahrzeitmessung für 230V. (JAL-0410.02 / JAL-0810.02)

    # Problem 1 - 4 fach Jalousieaktor

    Kanal A fährt nur über Zentralfunktion auf / ab, aber nicht über die lokale GA über den GTII. im Busmonitor siehe ich, dass die GA ein "runter" oder "hoch" sendet, aber der Aktor scheint nicht zu reagieren. GA siehe Bilder JA 1 und GT II Wohnzimmer.


    # Problem 2 - 8 fach Jalousieaktor

    Kanal A ist nicht belegt. Ich habe Kanal A schon deaktiviert, weiterhin keine Reaktion. Kanal B bis F sind angeschlossen. Manuell am Aktor kann ich die Raffstoren fahren. Über die lokale und die zentrale GA fährt keine der 5 Raffstoren. GA siehe JA 2.

    Muss - wie beim MDT Heizungsaktor - immer ein oder mehrere bestimmte Kanäle angeschlossen sein?


    Habt ihr Ideen, woran es liegen kann?

    Viele Grüße
    Kai
    Angehängte Dateien

    #2
    Du hast für eine absolute Positionierung und den Status jeweils die selbe GA angegeben, da könnte es Probleme geben. Lass doch zum Testen mal den Status weg.
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Danke Florian!!

      Dein Tipp hat Problem 1 gelöst.

      Problem 2 habe ich auch gelöst, Windalarm war falsch eingestellt.