Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Neubau Led Spots 230 oder 24V

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • scw2wi
    antwortet
    Hallo Volker,

    kannst du noch dazuschreiben, auf wie viel Prozent du die 230V Dimmer maximal runterdimmst,
    wobei das natürlich auch wieder sehr stark von der Lampe abhängen wird.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    wie ist der aktuelle Stand, geht led Steuerung mit 230V über knx ohne Flackern? Ich hätte auch gerne sanftes ein und ausschalten.
    Bei uns läuft alles* über 230 KNX Dimmer, von den 5€ Retrofits über 600€ Wandlampen bis zu 1500€ Deckenleuchten. DALI ist nach dem Testen wieder rausgeflogen, weil es für unsere Leuchten keinen Mehrwert bot.

    Bewährte Dimmer: MDT AKD-0401.02 sowie Theben DM4-2T
    Bewährte günstige Spots mit gutem Dimmverhalten und Dim2Warm: Klick

    Was ein Problem sein kann: Der E-Versorger sendet mehrmals täglich Rundsteuerimpulse zur Fernsteuerung bestimmter Geräte wie Wärmepumpen, das kommt bei allen Netzteilnehmern an. Manche Forumsteilnehmer berichten von Flackern der Leuchten dadurch zu bestimmten Zeiten, andere haben keine Probleme.

    Vielleicht hilft es auch, wenn man unterschiedliche Lichtquellen hat die beim Rundsteuerimpuls nicht alle gleichartig reagieren. Bei uns gibt's jedenfalls gar keine Probleme mit Flackern durch Rundsteuerimpuls. Ich würde das wieder genau so bauen mit 230 KNX-Dimmern.

    * Ausnahme Bad mit 24V, weil dort auch eine Wasserleitung zum Duschkopf in der abgehängten Decke läuft.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 31.12.2020, 09:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Ich denke hauptsächlich geht es beim Trafotunnel um den Platz. Die Luft haben beide ja dieselbe von daher behaupte ich mal dass es da von der Temperatur der Luft nicht so die extremen Unterschiede geben dürfte. Das EVG sollte halt ein gewissen Abstand haben und den Spot nicht berühren.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 31.12.2020, 03:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Halox ohne Tunnel, und dann noch Treiber rein? Die werden wohl über kurz oder sehr kurz den Hitzetod erleiden
    Das geht ohne Probleme.
    Ich habe auch 180 Halox ohne Tunnel und die Lunatone / eldoLED Treiber haben nach 5 std Dauerlicht mit 100% Leistung gerade mal ca. 42 Grad gehabt laut Temp. Sensor.

    Spezifiziert sind beide auf max ca. 70 Grad, selbst wenn im Sommer die Temp. noch 10 Grad höher wäre sehe ich da erst mal kein Problem drin.


    Einschränken würde ich die Aussage nur diesbezüglich welches Leuchtmittel eingebaut wird. Meine haben 9W, wenn stärkere eingebaut werden müsste man halt zur Sicherheit 1 Stk. messen, bevor man alle einbaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Halox ohne Tunnel, und dann noch Treiber rein? Die werden wohl über kurz oder sehr kurz den Hitzetod erleiden. Da bleibt Dir wohl nur 24V oder 230V zentral. Sind alle Leuchtengruppen direkt in den Verteiler gezogen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Ja vl bekommst die osram oti dali mit coin leds noch unter. Oder vl kannst du den Trafotunnel kurz nachbestellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    Ich habe in meinen Deckenplatten halox 180 ohne Tunnel bestellt, weil ich Spots mit 230V ansteuern möchte. Auch dimmba
    Ist schonmal die erste Einschränkung die du dir ins Haus geholt hast. Am flexibelsten wärst du wenn du diesen Platz hättest insbesondere dann mit Dali weil du einfach im "worstcase" nur das EVG austauschen müsstest und ein passendes zur neuen Lampe einbauen. Von 24V auf 230V und zurück oder doch CC wäre dann alles kein Problem.

    Wenn du kein Platz hast kommt nur 230V oder 24V beides Zentral in Frage.

    Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
    oder gibt es mittlerweile led Dali Spots ohne Netzteil?
    Es gibt Hersteller die packen das zusammen mit dem COB auf eine Platine. Google mal nach DOB (Driver on Board). Allerdings hat die Trennung von Leuchtmittel und Driver ja auch den technischen Hintergrund dass die Wärme besser abgeführt werden kann und man bei einem Defekt eben nur das Defekte Teil wechseln muss und nicht die komplette Lampe entsorgen. Das Problem haben einige bei den 24V Voltus Spots ja dass sie bereits nach 2 Jahren kein Ersatz mehr bekommen mit den gleichen Lichttechnischen Eigenschaften obwohl der Defekt eigentlich nur in der Elektronik liegt und der LED Chip selbst noch in Ordnung ist.

    Aber ist irgendwann in der Zukunft sicherlich ne Alternative dazu wo es eben aufgrund von Platzmangel ander nicht geht. Aber das nützt dir JETZT erstmal nicht viel.

    Manche Dali Driver sind aber schon recht kompakt zumindest für kleine Leistungen. Vielleicht bekommt man die dennoch unter. Im zweifel einfach mal bestellen. Die von Osram sind afaik aktuell die kleinsten CC Dali Treiber.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 30.12.2020, 23:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja, Das Thema wird hier jeden tag im Forum diskutiert. Und es häuft sich in zwei drei langlaufenden Threads.

    Du solltest nicht darüber nachdenken mit welcher technoligie die Lampen angesteuert werden.
    Zu erst solltest nachdenken wieviel Licht brauchtes wo, danach welches Licht braucht es wo (einfarbig, warm-/ kaltweiß, bunt RGB), danach aus welchen Lampen soll es raus kommen (Eher eine Design als Technik Frage). Wenn das geklärt ist, dann ergeben sich die Antworten mit welcher Technik wird das angesteuert und wo ist die am besten aufgehoben schon von allein.

    Daher Deckendosen ohne Trafotunnel ergeben eine erhebliche Einschränkung in der Auswahl (eher falsche Entscheidung). Sind Spots überhaupt eine angenehme Beleuchtung im Haus?
    Bei der Verdrahtung je leuchtgruppe eine separate Zuleitung in 5-fach NYM gern auch 2,5mm² ausgeführt wird, gerade wenn es zweistellige Meter Länge bis zur Verteilung / Unterverteilung werden.


    Ansonsten es gibt alles. 230V Retrofits die sich brauchbar dimmen lassen an KNX-Aktoren, es gibt Lampen mit festverbauten Leuchtmitteln die sich per DALI und/oder KNX-Aktoren dimmen lassen (ggf durch umbau auf DALI, dann mit sehr gutem Ergebnis) und es gibt welche die eher DALI nativ haben. Dann gibt es die 24V Spots / Stripes die per DALI zentral/dezentral aber auch in KNX zentral / dezentral angefahren werden können.

    Also erst die Fragen in der Reihgenfolge oben klären, dann kann man auch spezifische Produktempfehlungen geben. Willst es dennoch wissen dann lese die anderen Threads.

    Bedenklich ist eher die Aussage das Du schon mitten im Bau zu sein scheinst und somit wohl schon eine erhebliche Portion Zeitdruck entsteht. Meist sollte man erst planen und dann machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanWE
    hat ein Thema erstellt Neubau Led Spots 230 oder 24V.

    Neubau Led Spots 230 oder 24V

    Hallo,

    entschuldigt, bin kompletter Einsteiger im knx Umfeld. Grundkenntnisse E Technik sind vorhanden.
    bei den led Spots komme ich aber nicht richtig weiter. Vieles ist 5 oder mehr Jahre alt. Oder undurchsichtig geschrieben.

    Ich habe in meinen Deckenplatten halox 180 ohne Tunnel bestellt, weil ich Spots mit 230V ansteuern möchte. Auch dimmbar.

    nun meinte mein Elektriker, das sollten wir lieber mit Dali machen, sonst kommt es gern zum Flimmern.

    wie ist der aktuelle Stand, geht led Steuerung mit 230V über knx ohne Flackern? Ich hätte auch gerne sanftes ein und ausschalten.

    oder gibt es mittlerweile led Dali Spots ohne Netzteil? Oder kann ich das Netzteil auch im Schaltschrank verbauen?

    welche Spots eignen sich am besten? Worauf ist zu achten. Welcher Aktor, wenn dich Knx?

    vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß
    Stefan
Lädt...
X