    Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
    Wenn Du sagst, wird nach 2 Tage die Reaktionszeit der Heizung besser, dann glaube ich das dir.
    Ein PI Regler kann präzise oder schnell reagieren - den Kompromiss dazwischen zu finden anhand dem Verhältnis Heizleistung zu -bedarf, Nutzungsweise und persönlicher Vorlieben gehört zu deinem Job, wenn du den Regler parametriert.

    ​​​​Grob gesagt sind niedrige Zahlen reaktionsfreudiger, mit dem Risiko den Sollwert nicht auf den Punkt zu treffen, sondern drumherum oder permanent darüber zu liegen. Hohe Zahlen sorgen für einen trägen Regler, der lange braucht und sich langsam den Sollwert annähert und bei lange gleichbleibenden Bedingungen stabil hält, kann aber zu schwach reagieren und unter dem Sollwert bleiben.

    Du brauchst einen hohen Proportional-Anteil durch einen niedrigen Kelvinwert, der schnell genug bei großer Differenz aufheizt ohne den Sollwert ganz zu erreichen und dann einen geringen und damit feinstufigen Integralanteil durch eine hohe Zeit, um den Sollwert möglichst präzise zu erreichen und zu halten ohne große Störeinflüsse im Normalzustand.
    Zuletzt geändert von TobiHH; 05.01.2021, 20:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Danke.
    Eingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
    Wenn Du sagst, wird nach 2 Tage die Reaktionszeit der Heizung besser, dann glaube ich das dir.
    Tage sind es nicht, aber Stunden. Das ist auch keine Rechenzeit, sondern einfach das beabsichtige Verhalten des Reglers, daß er auf andauernde kleine Abweichungen stärker reagiert als auf kurzzeitige kleine Abweichungen.

    Also wie gesagt, der Stellwert errechnet sich aus zwei Anteilen: ein Anteil der sofort unmittelbar auf Temperaturänderungen reagiert (proportional) und ein zweiter Anteil, der andauernde Abweichung immer stärker ausgleicht, je länger sie andauern (integral).

    Die Einstellung 3K / 90min war ernst gemeint, das wird in deinem Fall vermutlich besser passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Sorry wenn ich nerve!
    Ich habe natürlich die Zeit schon lange auf 10 Min. gestellt.
    Ich bin kein Regelungstechniker und langsam kapiere ich, dass am Anfang der Aktor viel Zeit braucht ( I-Anteil) zu berechnen.
    Wenn Du sagst, wird nach 2 Tage die Reaktionszeit der Heizung besser, dann glaube ich das dir.

    Viele Grüße

    T. Wippelhauser

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
    Mit Geduld erfriert man nicht???
    Mit Geduld - oder noch besser mit Datenlogging - merkt man wie der Stellwert nach oben läuft. Nachdem der Aktor neu programmiert ist hast du erstmal einen I-Anteil von Null, der baut sich erst mit der Zeit auf.

    Es ist etwas frustrierend, wenn man versucht das Thema zu erklären, damit der geneigte Leser sich selbst helfen kann ... und dann auf völlige Ignoranz trifft. Wer hier schreibt, um dein Problem zu lösen, der könnte seine Zeit auch anders nutzen.

    Aber weil du einfache Antworten möchtest: stell mal auf 3K 90 Minuten. Dann hast du bei -2 Grad Abweichung mindestens 2/3 = 66% Stellwert, und der Wert steigt auch schneller an bei bleibenden Abweichungen. Du wirst aber damit leben müssen, daß die Regelung dann nach oben über die Solltemperatur laufen kann.

    PWM-Zykluszeit hattest du hoffentlich inzwischen korrigiert auf 10 Minuten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Zitat von TobiHH Beitrag anzeigen
    Ich nehme an, dass es eine Nachtabsenkung geben soll (so liest sich der Post im Eingang), da braucht man fürs schnelle aufheizen morgens schon einen großen Xp, also eine niedrige Zahl vor dem K(elvin) im Regler - Wie weit man runter kann, bis das überschwingen unerträglich wird ist empirisch zu ermitteln oder per Sprungantwort zu errechnen ...
    Hallo,

    Tatsächlich wäre das Problem die Nachtabsenkung und morgens wieder Aufheizen und Lüftung wo die Temperatur nach 10 Min. sogar 2 Grad sinkt.
    Man macht das Fenster zu, geht die Heizung wieder an und passiert kaum was, wo ich 2 Grad unter dem Sollwert bin.
    Mit Geduld erfriert man nicht??? 😁

    Gruß

    Tamas Wippelhauser

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Für Heizkörper (wie oben erwähnt) ist das sicherlich der falsche Tipp.
    Ups überlesen - sorry

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Ich nehme an, dass es eine Nachtabsenkung geben soll (so liest sich der Post im Eingang), da braucht man fürs schnelle aufheizen morgens schon einen großen Xp, also eine niedrige Zahl vor dem K(elvin) im Regler - Wie weit man runter kann, bis das überschwingen unerträglich wird ist empirisch zu ermitteln oder per Sprungantwort zu errechnen ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Stell mal auf Fußbodenheizung ein.
    Für Heizkörper (wie oben erwähnt) ist das sicherlich der falsche Tipp.

    Man könnte von 5K auf 3K reduzieren, aber ansonsten muß es der I-Anteil regeln. Einfach Geduld, das passt schon.

    Oder für die ungeduldigen Vollgasheizer die Konfiguration auf Zweipunktregelung ändern, die kennt nur 0% und 100%. Das Regelverhalten ist dann aber insgesamt schlechter als bei PI-Regelung, pendelt stärker um den Sollwert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Den PI-Regler richtig zu parametrieren erfordert Wissen und Geduld - Mit deinen Angaben ist das nicht ohne weiteres möglich. Dennoch wird sich dein Proportionaler Stellwert bei deiner Konfiguration von 10% auf 20% verdoppeln nach 150 Minuten andauernder Regeldifferenz - Wenn das nicht passiert, bekommt dein Regler keinen Istwert, sendet dieser zyklisch?

    Wenn du extreme Stellwertänderungen (mit seinen ggf. vorhandenen Nachteilen des Überschwingen bis instabiler Regelung) provozieren willst um den Regler auszuprobieren stelle ihn auf 1K/30min und sende den Istwert zyklisch jede Minute - Wenn dann nichts spürbares passiert am Regler-Ausgang ist etwas falsch konfiguriert. Ist der Ausgang 1 mit dem RTR 1 intern verknüpft oder musst du den Stellwert des Regler extern an den Ausgang senden?

    Ich habe für Radiatoren im praktischen Einsatz bei einem aktuellen Kunden Spannweiten von P=1,5K bis 3K und I = 60 bis 300 Minuten (im selben Objekt!). Es gibt nicht den einen richtigen Wert! PWM-Zyklus bis auf 2 Regler alle auf 10 Minuten. Bei zwei Räumen ist die Hydraulik vom Heizer so besch....., dass jede noch so kurze Öffnung den Raum überhitzt, da habe ich etwas tricksen müssen ...
    Zuletzt geändert von TobiHH; 03.01.2021, 23:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Stell mal auf Fußbodenheizung ein.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Hallo,

    wie Soll ich dann die P und I Werte einstellen, dass die Heizung auf kleine Temperaturunterschiede reagiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
    Ich denke bei der Heizung 0,5 Grad ist große unterschied und sollte reagieren
    Schau mal in deine Parametrierung: da steht 5K / 150 Minuten.

    Du bekommst 100% Heizleistung bei 5 Grad Abweichung, entsprechend nur 10% bei 0.5 Grad Abweichung. Erst über die Dauer wird der I-Anteil das weiter hochfahren, wie oben beschrieben.

    Aber ich merke, daß du meine Antworten nicht magst. Ich bin raus, viel Erfolg noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    So eine stetiger Regler wird mit einem PI-Regelkreis betrieben, der zwei Anteile hat:

    P ist proportional der Temperaturdifferenz. Bei kleinen Abweichungen wie 0.5°C macht das nur einen kleinen Effekt
    Und dazu kommt der Integralanteil, der Abweichungen um so stärker ausregelt, je länger sie andauern. Durch den I-Anteil wird dein Stellwert ansteigen, wenn die Temperatur länger um 0.5°C zu niedrig ist. Das bleibt also nicht bei 10% Stellwert.

    Zum PWM-Zyklus: stell das mal auf 10 Minuten. Deine 2 Minuten sind ganz blöd, das funktioniert nicht.



    Ich denke bei der Heizung 0,5 Grad ist große unterschied und sollte reagieren
    Ich habe die Zeit umgestellt auf 10 Min. immer 15% Stellgröße.
    Ich habe vorgestern den Aktor von MDT auf Gira ausgetauscht, weil ich im X1 Probleme gehabt habe mit Sollwertverschiebung, aber mit MDT hat alles besser funktioniert (außer Visu Sollwertverschiebung)

    Noch eine Frage: Wie kann ich bei Gira Heizungsaktor die Heizung ausschalten? Gibt es Ausgang Sperren, oder soll ich immer die Temperaturen runterstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wippi84
    antwortet
    Aber warum steht dann in der Beschreibung, kleiner als der Fahrzeit einstellen beim Heizkörper?????

    Einen Kommentar schreiben: